Eerst hadden we een AWB ketel en daarbij nooit geen stromingsgeluiden.
De ketel raakte defect en is vervangen voor een Intergas HRE 24/18 A, vanaf deze tijd problemen met betrekking tot geluid.
We hadden heel veel huilend geluid in de leiding.
De oplossing zou zijn waterzijdig inregelen van het systeem. Er is gekozen voor nieuwe radiatorkranen van IMI, de eclipse.
Deze dynamische kranen zijn op debiet ingeregeld en daar zou volgens de leverancier een pompsnelheid van 40% bij ingesteld moeten worden.
Er is verder niets veranderd aan de configuratie betreffende leidingwerk of wat dan ook.
Het geluid is inderdaad stukken minder (nog steeds aanwezig) maar de radiatoren bleven onderin veel te koud. We hebben samen met de monteur de installatie gemeten. De delta t is veel te hoog en de ketel blijft lang branden. We hebben een delta t van bijna 40 omdat er geen stroming meer in het systeem zit.
We hebben erg veel geprobeerd, pompsnelheid op 80% geeft een goede delta t van 20 die behoort bij de instelling voor deze kranen. Het vertrekpunt voor de instelling is een aanvoer van 90 graden en een retour van 70. Dit hebben we gekozen omdat destijds hiervoor een warmteverliesberekening is gemaakt. Lager is geen optie aangezien het vermogen dan te laag is. Bij deze 80% hebben we zoveel geluid in de leiding alsof er een waterkraan op aangesloten zit. Het gebeurt bij iedere radiator.
We zijn radeloos en ook onze monteur weet eerlijk gezegd niet hoe dit op te lossen is, uitzonderlijke situatie noemt hij het zelf.
Heeft iemand voor ons misschien de oplossing wat te doen?
We zijn ondertussen bijna 2 jaar hiermee bezig en er is geen oplossing. Van een huilend geluid naar een hard stromingsgeluid of te weinig flow in het systeem.
Nog even ter aanvulling, dit is de tweede Intergas na de AWB, de eerste had te weinig capaciteit.
De ketel raakte defect en is vervangen voor een Intergas HRE 24/18 A, vanaf deze tijd problemen met betrekking tot geluid.
We hadden heel veel huilend geluid in de leiding.
De oplossing zou zijn waterzijdig inregelen van het systeem. Er is gekozen voor nieuwe radiatorkranen van IMI, de eclipse.
Deze dynamische kranen zijn op debiet ingeregeld en daar zou volgens de leverancier een pompsnelheid van 40% bij ingesteld moeten worden.
Er is verder niets veranderd aan de configuratie betreffende leidingwerk of wat dan ook.
Het geluid is inderdaad stukken minder (nog steeds aanwezig) maar de radiatoren bleven onderin veel te koud. We hebben samen met de monteur de installatie gemeten. De delta t is veel te hoog en de ketel blijft lang branden. We hebben een delta t van bijna 40 omdat er geen stroming meer in het systeem zit.
We hebben erg veel geprobeerd, pompsnelheid op 80% geeft een goede delta t van 20 die behoort bij de instelling voor deze kranen. Het vertrekpunt voor de instelling is een aanvoer van 90 graden en een retour van 70. Dit hebben we gekozen omdat destijds hiervoor een warmteverliesberekening is gemaakt. Lager is geen optie aangezien het vermogen dan te laag is. Bij deze 80% hebben we zoveel geluid in de leiding alsof er een waterkraan op aangesloten zit. Het gebeurt bij iedere radiator.
We zijn radeloos en ook onze monteur weet eerlijk gezegd niet hoe dit op te lossen is, uitzonderlijke situatie noemt hij het zelf.
Heeft iemand voor ons misschien de oplossing wat te doen?
We zijn ondertussen bijna 2 jaar hiermee bezig en er is geen oplossing. Van een huilend geluid naar een hard stromingsgeluid of te weinig flow in het systeem.
Nog even ter aanvulling, dit is de tweede Intergas na de AWB, de eerste had te weinig capaciteit.