Heel veel stromingsgeluid.

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #21
Ik ben het wel eens met het eerst weer zo standaard mogelijk maken: ketel op fabrieksinstellingen, enzovoorts.
Oude kranen terug, lijkt me overdreven, maar de kranen zijn waarschijnlijk ook niet de oplossing.

In eerste instantie is het enige wat anders werd de ketel: Wat veranderde er toen wat geluid kan veroorzaken: andere koppelingen bij de ketel, andere warmte wisselaar in de ketel, andere pomp,..
Welke ketel zit er nou in? Dat is nog steeds niet duidelijk, ook niet welke erin zat.

Vergeet die warmteverliesberekening ook maar even, is die gemaakt door de monteur die dit niet op kan lossen? Is het de basis om allerlei instellingen te veranderen?
 

@klus

  • #22
@Bernhard je bedoelt een AVDO plaatsen op een meter of 6 van de leiding?
Maar als de eclipse helemaal open staan heb je toch ook al meer flow?

Hoe zou je deze eclipse trouwens wel kunnen afstellen als het niet aan de hand van de app kan....op basis van temperatuur meten? IMI zelf zegt dat dat juist overbodig is. Jullie mening?
Onze ketel staat beneden heeft een spirovent of andere luchtafscheider dan evengoed meerwaarde.
Maar als de flow beter is, wat kunnen we dan nog met het geluid?

De ketel is een Intergas HRE 28/24 A cw4
 
Laatst bewerkt:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #23
Zet parameter c. Weer terug naar 30 en het max vermogen naar 70% dan alle ventielen helemaal los, als u dan nog stromingsgeluid hebt kunt u parameter 3. Nog is naar beneden bijstellen naar 50 a 60 % hebt u dan nog stromingsgeluid dan zitten er ergens bramen oid in leidingen
 

@klus

  • #24
Dit volg ik niet Marcn. 88 . c. Is de minimale pompsnelheid, deze terug naar 30?
Vervolgens zeg je bij 3. terug naar 50, 60% dat is de max pompsnelheid. Deze komt al
niet onder de fabrieksinstelling van 40%.
Snap de 30% niet.
 

Bernhard

  • #25
Er kan ook een verstopping in een leiding of in de ketel zitten.
bernhard
 

@klus

  • #26
In een nieuwe ketel...zo ja, waar zou die kunnen zitten?
 

Onderhoudtje

  • #27
Sorry maar dit lijkt mij niet de juiste manier, er zijn ook parameters die je juist niet moet aanpassen.
Een leek op het gebeid van ketels kan ook per ongeluk parameters aanpassen die een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken. Wij kunnen veel informatie geven, maar op dit moment is het beter dit over te laten aan een expert die op locatie de juiste handelingen kan doen die nodig zijn. Misschien niet de informatie die je wilt horen, maar misschien is de huidige installateur niet de juiste voor u.
 
  • Like
Waarderingen: Jan

@klus

  • #28
Ik ben anders geen leek maar het is ook meer dat je hier komt om verdere ideeën uit te wisselen. Niet iedere situatie is hetzelfde en is daarvoor een pasklare oplossing.
Met de installateur mankeert niets maar het is een uitzonderlijke situatie.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #29
3. Is de max pomp capaciteit deze is af fabriek 80%
c. Is de min. Pompsnelheid deze is af fabriek 40% hiervan gaf ik aan zet deze is naar 30%

Screenshot_20210315-232239_Drive.jpg Screenshot_20210315-232643_Drive.jpg
 

@klus

  • #30
@Marcn.88 inderdaad zo kan het ook.
Maar allle ventielen open zal op radiatoren dichtbij de ketel geen probleem geven met retourtemperatuur?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #31
Cker gaat dat problemen geven met een te hoge retour temperatuur maar je zult eerst is moeten beginnen bij de basis en dan de ventielen gaan inregelen op de radiatoren.
Op het moment dat u daarmee begint kun je ook horen welke radiator stromingsgeluid geeft
 

@klus

  • #32
Inregelen zeg je..volgens IMI kan dat alleen aan de hand van de app. Maar hoe zou jij het doen in dit geval nadat je eerst alle ventielen open hebt gezet?

Stel het geluid is weg en bij de jou aangegeven parameters c. en 3.
De radiator die dichtbij de ketel staat zul je toch flink moeten knijpen. Er gaat anders erg veel water overheen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #33
Maar in geeft 2 parameters min drukverschil en instelling.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #34
Ergens kloppen je uitgangspunten niet. Aangezien je een delta T krijgt van 40° bij de in de app berekende instellingen, kun je dus de conclusie trekken dat je radiatoren een grotere volumestroom nodig hebben.

Nu heb je dit probleem gecompenseerd met een hogere pompinstelling, gevolg veel geruis over de te ver geknepen kranen. Oplossing is dan de kranen minder knijpen, zodat je voldoende stroming over de radiatoren hebt met een acceptabele pompcapaciteit.

Verder kan het probleem ook nog in het leidingstelsel zitten. Wellicht is er bij het plaatsen van de ketel een verstopping of vernauwing ontstaan. Bijvoorbeeld een pluk hennep bij een koppeling ofzo.

Ook kan je leidingstelsel niet goed gedimensioneerd zijn. Dat is alleen minder waarschijnlijk omdat het bij de oude ketel wel werkte. Of is de nieuwe ketel met dunnere leidingen aangesloten?
 

@klus

  • #35
Hallo,

Inderdaad is het geven van meer volumestroom dan een oplossing al lijkt me dat je het dan per radiator moeten meten.

Verstopping of vernauwing weet je nooit zeker. Enige verschil is dat er in de retourleiding een klep is geplaatst. Deze zat er eerst niet in maar zou voorschrift zijn van Intergas.

De nieuwe ketel is niet met dunnere leiding aangesloten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #36
Normaal is het zo dat je alles afstelt op gelijke dT omdat je geen leiding berekening hebt.
Als je dat doet en je geeft daarna de ketel alle vrijheid om te regelen terug gaat deze netjes moduleren.
Dus zou de volumestroom dan te groot zijn dan gaat de pomp terug regelen om tot een juiste dT te komen.
 

Bernhard

  • #37
De klep in de retour is een terugslagklep. Is deze wel in de goede richting geplaatst?
 

@klus

  • #38
@Bernhard. Dat mag ik hopen. Kom ik zo niet makkelijk achter neem ik aan.

@The headhunter gelijke Delta t is dus wel noodzakelijk. Anders gaat de ketel zelf terug moduleren

Wat ik het laatst gemeten had was dat ik vrijwel gelijke Delta t had met 80 procent pompsnelheid maar dan was de delta t onder de ketel op aanvoer en retour afwijkend daarvan.
Dacht dat je daar ook gelijk zou meten
 
Laatst bewerkt:

@klus

  • #39
Hallo allemaal. Op dit moment de pompsnelheid op 65 procent gezet.
Nu bij opstarten van het systeem b.v . Van 16 naar 19 graden hebben we een overshoot op de kamerthermostaat van 1 graad.
Na verloop van tijd zakt de temperatuur onder het ingestelde, 18.5 en komt dan met moeite terug op 19.
Waar kunnen we deze oorzaak in zoeken?
Te hoge retourtemperatuur waardoor de ketel thermostaat op temperatuur is voor de kamerthermostaat?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #40
Dat is normaal regelgedrag, een thermostaat heeft altijd een hysterese, dat wil zeggen dat de temperatuur fluctueert binnen bepaalde grenzen. Oftewel je thermostaat is niet nauwkeuriger.

De overshoot wordt veroorzaakt door de wat hogere temperaturen die in het systeem ontstaan om binnen een acceptabele tijd de ruimte op te stoken van 16 naar 19 graden.
 