Grondkabel tuin doorsnede aders

Check

  • #1
Goedendag,

De beste wensen allemaal!

We willen vanuit de meterkast een grondkabel (YMVK-as) naar de tuin leggen. Dit is incl. het losjes leggen van de kabel waarschijnlijk zo'n 15 tot 20 meter. De kabel zou dan uit moeten komen in een nieuw te bouwen schuur. Vanuit daar willen we de kabel gaan splitsen naar WCD's, verlichtingspunten in de tuin (en schuur). In de schuur voorzie ik zo'n 6 WCD's, in de tuin 2 tot 4. In de schuur voorzie ik 2 a 3 lichtpunten, in de tuin circa 6. Overal zal LED worden gemonteerd. De tuin is niet bijzonder diep, zo'n 10 meter, dus de aftakkingen naar tuinverlichting en tuin-WCD's zullen niet bijzonder lang zijn. Omdat er in de tuin ook een overkapping komt, wil ik ook 1 of 2 heaters aan kunnen sluiten. In de schuur wil ik tevens bouwgereedschap kunnen gebruiken, zoals een afkortzaag, bouwstofzuiger etc. Eventueel nog een koelkastje.

Voor de aftakkingen vanaf de schuur lijkt mij een YMVK-as kabel met aders van 2,5mm2 prima, maar ik vraag me af of ik voor de kabel vanuit de meterkast naar de schuur niet voor een YMVK-as kabel met aders van 4mm2 moet gaan? Ik wil in ieder geval een 4 aderige kabel gebruiken.

Geschatte verbruik:

Verlichting
300​
watt
Afkortzaag
1800​
watt
Koelkast
400​
watt
Warmtelampen
4000​
watt
Bouwstofzuiger
1500​
watt
Bouwlamp
50​
watt

Wat denken jullie?
Hartelijk dank.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt aan 1 kabel niet genoeg met 4 kw aan heaters.

2 kabels naar de theaters en 1 kabel voor de rest. Dus 3 aparte groepen in de groepenkast.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
2,5mm² is prima voor een standaard 16A eindgroep en zo'n beperkte lengte.

Alleen 4000W aansluiten op je 16A eindgroep is niet prima. Is dat het geschat vermogen voor één of twee warmtelampen?
 

Check

  • #4
Betreft het vermogen voor 2 warmtelampen totaal. Het zou ook kunnen dat het minder is hoor, meer voor een feestje een x oid of onder een veranda.

Begrijp ik nu goed dat ook voor incidenteel gebruik 1 kabel te weinig is? En als ik 1 heater gebruik? Of moet ik sowieso 2 kabels leggen? 1 voor elektra en verlichting en 1 voor de heater? En als we 2 heaters willen totaal 3 kabels? En hoeveel aders zou ik dan moeten kiezen? 4 aderig voor elektra/licht en 3 aderig voor warmtelampen?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Op 1 groep kun je 3680 W aansluiten. LED verlichting vraagt maar weinig. En je zult niet tegelijk klussen en de heaters aan hebben.

1 heater van 2000 W kan dus waarschijnlijk wel samen met al de rest op 1 groep/kabel.

Maar als je toch bezig bent, zou ik wellicht toch 3 kabels leggen. 2x naar de Veranda en 1x naar de schuur.

2 aderig + as volstaat dan. Of je moet een extra schakeldraad nodig hebben.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Als je 2 heaters gaat gebruiken, dan zeker tenminste 2 aparte groepen / kabels leggen. Ik neem aan dat je niet 2 heaters ophangt om ze vervolgens niet tegelijkertijd te gebruiken.
 

Check

  • #7
Nee dat is zeker waar. Als ik 2 heaters ophang dan gebruik ik ook beiden.

Maar dat zou voor die heater dus 1 kabel van 2 aders van 2.5mm2 per heater zijn en 1 kabel van 4 aders van 2.5mm2. Die 4 aders zouden dan zijn voor fase, nul en eventueel aditionele schakeldraden. Of is dat niet nodig van meterkast naar de schuur?

Kan ik ook op 1 kabel van 4 aders op 2 aders de ene heater en op de andere 2 aders de andere heater? Of wordt dat gewoonweg te warm/teveel?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
2 eindgroepen in 1 kabel mag niet
 

Check

  • #9
Dank je. Ja dat bedoelde ik eigenlijk niet, maar goed als die 2 heaters samen te veel zijn voor 1 groep heeft dat ook geen zin.

Als ik de kabel na de schuur weer voor 15 a 20 meter aftak is 2.5mm2 dan nog steeds voldoende?

En voor de heaters zullen het kabels van circa 30m lang worden, ook dan is 2.5mm2 dus nog voldoende?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Of je schakeldraden tussen de meterkast en de schuur kunt gebruiken zul je zelf moeten bepalen. Wat ben je er mee van plan?

Een 2,5mm² kabel achter een B16 automaat mag ca. 100m lang zijn.
 

Check

  • #11
Ik zal pas schakelpunten instellen vanaf de schuur. Dus niet van meterkast tot schuur. Ik neem aan dat schakeldraad dan pas nodig is vanaf de schuur en ik die dus niet mee hoef te rekenen van meterkast tot schuur
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Dat klopt dan inderdaad.

Die schakeldraden tussen de woning en de schuur zijn alleen nuttig als je iets vanuit de woning wilt schakelen. Bijvoorbeeld met een tijdklok in de groepenkast, of met een schakelaar ergens in de achtergevel / bij de buitendeur (je kunt vanuit de meterkast natuurlijk een leiding naar elders in de woning trekken). Ik weet niet wat je precies van plan bent maar over het algemeen kunnen mensen het wel waarderen als de tuinverlichting vanuit de woning is te schakelen, zodat je niet eerst door de tuin naar de schuur hoeft te lopen. Anno 2023 zijn er natuurlijk ook een hoop draadloze / "slimme" oplossingen mogelijk.
 

Check

  • #13
Helder. Ja daar heb je wel een punt, ik was van plan het via een draadloze optie te schakelen. Maar laat ik voor de zekerheid maar een extra ader doen om te schakelen. Thanks.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
Let wel op dat 3-aderige grondkabel (3x2,5mm²+as) standaard bruin, zwart, grijs is. Hier mis je een blauwe ader.

Beter 2 extra aders dan en voor 4x2,5mm²+as gaan, met bruin, zwart, grijs en blauw.
 

Check

  • #15
Wederom een goede tip, dank je. Wat wordt er normaal met grijs gedaan?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #16
Grijs is een fasedraad (fase 3 bij 3-fasen) of schakeldraad.
 

Nth

  • #17
Ik blijf het maar gek vinden dat 3 aderige "standaard" alleen maar fase kleuren heeft en niet eens een null. Weet jij waarom dat is @XanderH?

Maar ze bestaan wel, een 3 aderige met bruin, zwart blauw:
Schermafbeelding 2023-01-03 om 11.27.25.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #18
Omdat machines op krachtstroom vaak geen nul nodig hebben.
 
  • Like
Waarderingen: Nth

Check

  • #19
Leer een hoop bij zo. Maar als die kleuren toch al afwijken, waarom dan kiezen voor een extra ader alleen maar om alle kleuren gelijk te laten lopen?

Zou een xmvk-as kabel overigens ook voldoende zijn voor de heaters en de elektra/verlichting (ofwel 3* een xmvk-as kabel)? Of is die isolatie met de lengte daarvan te weinig? Of is het meer vanwege vocht?

En mogen de kabels alle 3 direct naast (ofwel tegen) elkaar gelegd worden?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #20
Welke kleur wijkt er volgens jou dan af bij een 4x2,5mm²+as kabel?

- Een fase-ader moet bruin, zwart of grijs zijn.
- Een schakel-ader moet bruin, zwart of grijs zijn.
- De nul-ader moet blauw zijn.

Met een 4x2,5mm²+as voldoe je toch aan alles? Maar met een 3x2,5mm²+as in standaard kleuren kun je niet aan het laatste voorschrift voldoen.

Je mag ook xmvk-as pakken. Deze mag alleen niet gebundeld worden, dus nee niet direct tegen elkaar leggen.
 
  • Like
Waarderingen: Check en Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu