Grondkabel naar schuur 35 amp.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goede avond

Ben nieuw op dit forum, heb pas een huis gekocht dus zal ik dit forum nog wel vaker nodig hebben.
Vraag
Wil vanaf meterkast grondkabel naar schuur leggen (60 mtr)
ga krachtstroom gebruiken dus dacht ik 35 amp. kabel
meterkast is nu 25 amp afgezekerd.
is dit voldoende voor de toekomst en waar kan ik voordelig zo'n kabel bestellen ?

gr
Anton
 
Waar je de kabel kunt kopen, zul je hier geen antwoord op vinden.
Daar zul je even zelf achteraan moeten.
 
Het belangrijkste is wat je op deze kabel wilt aansluiten m.n. hoeveel vermogen? en is dit dan allemaal 400V of ook 230V apparatuur?

Ik neem aan dat je bedoeld dat de hoofdzekeringen 3x25A zijn?
 
Als je hoofdzekeringen 25A zijn dan mag je deze kabel maximaal 16A afzekeren in verband met de selectiviteit. Over prijzen mogen hier geen uitspraken worden gedaan, zie forumregels.

Succes.
 
Dank voor de reactie

hoofdzekeringen zijn nu 3 x 25amp.
willen dit later verhogen naar 3 x 35 amp
Bedoeling is dat er enkele electrische apparaten aangesloten worden zoals
grote bakoven (12 kw), grill etc, maar ook 230v apparaten.
advies was om grondkabel van 4 x10mm te leggen,
keuze tussen Duitse of Nederlands, beide zijn toegestaan op eigen terrein begreep ik. Alleen wel een stevig prijsverschil!!
Wil deze sowieso in mantelbuis leggen.
Wat is jullie advies

gr
Anton
 
Wel licht eerst even een kijken wat je allemaal nodig denkt te hebben aan vermogen.

De bakoven van 12kW geeft een stroom van bijna 18A
En zal wellicht afgezeked moeten worden met 20A of 25A zal in de beschrijving staan.

Wellicht dat het verstandig is om meerdere separate kabels te leggen vanuit de huis naar de schuur. Want inverband met de selectiviteit zullen je waarschijnelijk een hoge eindzekering krijgen.

Voorbeeldje wanneer je in de schuur een zekering wil hebben voor de oven van 20A zal deze in de meter kast een 35A zekering moeten komen en de hoofdzekering zal minimaal 63A moeten. Wat een enorme hoge maandelijks kosten geeft aan vast recht.

Wanneer je een separate kabel zou trekken ontkom je aan de tussen stap en zul wellicht met een lagere hoofdzekering uitkunnen.

Dus ik zou zeker eerst even kijken wat je nodig hebt.

En wat betrefd de kabel zal deze aan de nederlandse normen moeten voldoen.
 
Ik denk dat 4x6mm of zelfs 4x4mm voldoende is, een beetje afhankelijk hoe je die kabel denkt af te zekeren.
 
Oven is nom 10 kw en nu afgezekerd op 16 amp
grill is nom 4 kw overige is allemaal 230v zoals koelcel, afzuigkap, magnetron. daarnaast komt er ook nog een seperate krachtstroom aansluiting.
Kunnen we dan met 25 amp uit de voeten of is verhoging tot 35 amp aan te raden.
Wat kabel betreft, is de duitse (Nycwy) toegestaan in nederland en kost een 4 x 10mm net zoveel als een 4x 6 Ned(Ymvkas)
4 x 4mm lijkt me toch wat krap naar de toekomst
Wat raden jullie dan aan!

gr
Anton
 
Hoe zwaar wordt die kabel naar de schuur afgezekerd dan en wat ga je erop aansluiten? Neem aan dat je keuken apparatuur niet in de schuur komt?
 
Schuur is nu afgezekerd op 3x16amp willen we eigenlijk mee starten
Straks wordt het geheel omgebouwd naar een catering keuken, alleen nu wordt die sleuf(60mtr) gegraven en willen we wel alles in 1x goed doen, dus ook water en gas vanuit meterkast naar achteren brengen.
dus gaan we uit van 3x35 in meterkast en 2x25 in meterkast schuur.
kunnen we dan met kabel 4x6mm altijd uit de voeten?

gr
Anton
 
De 4x6mm² kabel kun je in principe tot 3x35 Ampere belasten. Dat lijkt dus voldoende. Echter voor een goed begrip de volgende zaken even op een rijtje.
In het woonhuis zit de meterkast, momenteel met 3x25A hoofdzekeringen, daarna de groepenkast A (hoofdverdeler). Hiervandaar 60 meter grondkabel naar de schuur. Hier komt een groepenkast B (onderverdeler), waarop een profesionele keuken komt.
Gewenste situatie: grondkabel naar de schuur in groepenkast A afzekeren met 3x25A. De zwaarste zekering in groepenkast B mag dan 16A bedragen. De hoofdzekering moet dan 3x40A bedragen.
Indien er in groepenkast B zwaardere zekeringen nodig zijn wordt het een ander verhaal. De kabel zal dan in groepenkast A ook hoger moeten worden afgezekerd (max 3x35A bij 4x6mm²), de hoofdzekeringen moeten dan ook weer een stap hoger worden (3x63A).
Zie ook de bijdrage van Confidence over selectieviteit.
 
Misschien is het een idee om de nuts aansluiting in de schuur te maken.

dit gaat wel wat geld kosten maar misschien kun je dan wel geld besparen omdat je dan een stapje lager kan afzekeren en zo elke maand geld bespaard

dit zou je even moeten gaan narekenen hoeveel alles kost
 
Dan zal die schuur wel een eigen kadasteraal nummer moeten hebben en een eigen adres en postcode anders gaat het niet lukken.
 
Verschil tussen 3 x 25A en 3 x 35A is ongeveer € 600,- per jaar. Ga je hoger met je hoofdzekeringen dan zal dit verschil nog groter worden. Laat desnoods iemand ter plaatste kijken, kan je misschien veel geld besparen.

Succes.
 
Heb vandaag afspraak gehad met keukenleverancier en conclusie is dat we beter kunnen investeren in een grotere gasleiding, waarschijnlijk is inruil van electr. bakoven op gasmodel op korte termijn al veel aantrekkelijker.(oven is de grootste stroomslurper)
Gaan dus kabel van 4x 35 leggen.
bedankt alvast voor jullie tips en reactie's
tot de volgende vraag
Anton
 