Grondkabel (380V) naar buiten doorvoeren

Garbrand

  • #1
Hallo,

Ik wil een grondkabel (380V) vanuit huis naar buiten (vrijstaande garage) voeren. Ik vroeg mij af hoe ik het best door de muur kan en of hier ook nog regels voor zijn. Ik heb twee mogelijkheden om naar buiten te gaan.

Mogelijkheid 1: Op 25cm hoogte door de muur, de bocht om en vervolgens direct een hostalliet buis in tot 50 cm diepte.

Mogelijkheid 2: Vanuit de meterkast onder het huis door (kruipruimte) en vervolgens door de buitenmuur. Moet in dit geval de kabel ook netjes gemonteerd of mag deze ook gewoon los over de vloer door. Zoals alle andere van buiten komende kabels.

Bij de garage heb ik overigens alleen mogelijkheid 1 ivm een betonnen vloer.

Graag uw advies.
 

Lichtpunt

  • #2
Mijn preferentie zal zijn direct vanaf de meterkast via de kruipruimte door de buiten muur.
Is dan van buiten niet zichtbaar.
Wel moet u dan als u gaat boren van binnen naar buiten, van boven naar beneden boren, dit ivm met het binnenstromen van het hemelwater.
Of zo wilt van buiten naar binnen, van onder naar boven boren.
Anyway, u heeft nu de grondkabel (ymvkas 4x2,5mm2) direct in het maaiveld waarbij u deze kabel op ca. 60cm diep naar de schuur brengt.
daar zult u idd de grond uit komen en naar binnen boren boven de betonvloer!
Kunt u niet in de schuur door de betonnen vloer van binnen naar buiten boren?
Dan is de kabel helemaal onzichtbaar.
Wel dient u in de kruipruimte de kabel eigenlijk vrij van de vloer te monteren.
Voor uw gemoedsrust dient u geen lasdozen in de kabel aan te brengen in de kruipruimte of in de tuingrond.
 

Appeltje

  • #3
Lichtpunt schreef:
(...)Wel dient u in de kruipruimte de kabel eigenlijk vrij van de vloer te monteren.
(...)
Is dat zo?
 

Garbrand

  • #4
Bedankt voor het antwoord. Ik heb nog wel een vervolgvraag.

Op welke hoogte zou ik vanuit de kruipruimte door de muur moeten.

Optie 1: Zo diep mogelijk zodat ik direct op ongeveer 50cm diepte uitkom. Met kans op grondwater dat van buiten naar binnen loopt.

Optie 2: Zo hoog mogelijk maar wel net onder het maaiveld waardoor de kans op inloop van water minimaal is.
 

Lichtpunt

  • #5
Optie twee, en daarna de kabel ingraven tot 50 á 60cm diep.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Bedenk wel dat het niet is toegestaan om met 230 V gereedschap in een kruipruimte te werken.
Hier kan je daar meer over lezen.

Dus of van buiten boren of speciale gereedschappen gebruiken.
 