Grondkabel elektra aanleggen van huis naar schuur..

Robin4

  • #1
Vanaf het achterkant van het huis naar de schuur loopt de elektra kabel nogal erg onhandig onder de dakgoot langs naar de schuur..

De kabel vanaf de meterkast naar de achterkant van het huis gebeurd op dit moment via de kruip ruimte en komt door een ventilatie gat naar buiten..

Daar komt het samen in een opbouw plastic vierkante lasdoos... En daar gaat de genoemde kabel die onder de dakgoot loopt naar de schuur.. Deze laatst genoemde kabel wil ik onder de grond gaan leggen.

Wat ik er van begrijp is dat ik hier dus een YMVK kabel nodig heb.. Hieraan zit een aardlitze.. Nou vraag ik mij af hoe sluit ik die aan op de lasdoos..

Aan de ene kant snap ik dat het met een lasklem zou kunnen. Alleen die aardlitze is volgens mij geen hardekern kabel, dus heb mijn twijfels of dit zal blijven zitten..

Iemand een idee om dit het beste aan te sluiten?
 

Robin4

  • #2
Ik heb onder tussen dit gevonden

Litze van YMVK-as afwerken: het resultaat

Het helpt i.i.g al wat op weg.


Ik heb nog wel een vraag.

Is de aardlitze een extra aarde? Ik neem aan dat ik niet de bestaande aarde van het stopcontact hier op aan mag sluiten en dit dus alleen de beveiliging is bij het graven naar de kabel.

Ik lees hier dus:
Aanleggen grondkabel
XR8 schreef:
Indien u niet een schakeldraad nodig bent voor een eventuele tuinlamp, kunt u de kabel gebruiken welke de Headhunter aangeeft, 3 x 2,5mm2 is overbodig, 2x 2,5mm2 is toereikend, dit is namelijk 3 x 2,5mm2 omdat de aardlydse gebruikt wordt als aardedraad.

Deze kabel is iets goedkoper.

Succes ermee.
Ik lees dus hier dat de aardlitze als aarde word gebruikt..

Ik wil dan alleen graag weten wat dan het nut is van een 3x 2.5 kabel waar nog een extra aarde in zit..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
In een grondkabel zit geen aarde draad, alleen een aardlitze, dat is je aarde.Deze komt op Groengeel in je normale installatie, en aan de andere kant word deze ook weer gebruikt als PE.

De beveiliging tegen doorgraven zit daar nog omheen, een stalen vlechtwerk.

een 3x2,5 grondkabel heeft bruin/grijs/zwart als aders, en een aardlitze voor de aarde.
 

Robin4

  • #4
Ok dus alleen in normale installatie buitenkabel zit dus een aarde draad erin..

Alleen waarom word daar vaak een zwarte kabel gebruikt als fase? Want ik dacht dat zwarte kabels alleen werden gebruikt tussen schakelaar en stroom afnemer (zoals een lamp)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Bij kabel mogen zwart/bruin/grijs voor alle doelen gebruikt worden.
Nog sterker, tot een aantal jaren geleden was de 3x2,5mm² kabel alleen verkrijgbaar met zwart/blauw/GG.
Wilde je perse bruin dan moest je die speciaal bestellen.
 

Robin4

  • #6
Ik wil hier nog even op terug komen aangezien:

Ik van jullie krijg te horen dat ik ymvk-as nodig heb om in de grond te gebruiken..Maar ik zie
dat alle bouwmarkten alleen xmvk-as verkopen...

Ik ben hiervoor al bij de hornbach geweest en de gamma.. En vermoed dat de praxis en de karwei dat ook zo zal zijn..

Is het advies dan om zulke kabels niet meer bij de bouwmarkt te kopen en beter gewoon online te bestellen?
 

Imco

  • #7
Die laatste opmerking sowieso. Online is veel goedkoper dan in de bouwmarkt, zeker als het om langere lengtes gaat. XMVK-AS mag ook toegepast worden, echter is de isolatie van YMVK dikker. XMVK mag je bijvoorbeeld niet bundelen met andere kabels en is wat flexibeler en daar door dus weer kwetsbaarder.
 

Robin4

  • #8
Of het veel goedkoper is betwijfel ik echter.. Want er komen er ook nog vaak verzendkosten bij..

Alleen het shopt wel een stuk makkelijker omdat wat je nodig hebt makkelijker te vinden is..
Ik heb ook gelezen dat YMVK kabel brand vertragend is..

Ik heb momenteel een XMVK-AS kabel liggen van 5meter..
Maar denk zelf dat het toch verstandiger is om die YMVK-as kabel te nemen.

Ik neem aan dat bouwmarkten alleen XMVK-AS kabels verkopen omdat deze meer winst op zit?
 