Groepen aanleggen keuken nieuwbouwwoning

Konniekip

  • #1
Beste forummers,

Via de zoekfunctie ben ik al het een en ander te weten gekomen, maar de informatie is te gefragmenteerd voor mijn vraag.

Ik betrek binnenkort een nieuwbouwwoning waar ik keramisch in ga koken.
De aansluiting voor de kookplaat zal bouwaf worden gerealiseerd. Waarschijnlijk komt er nog 1 groep in de keuken bij, dit is helaas onvoldoende, aangezien er naast de kookplaat met een aansluitwaarde van 6,5 kW, ook nog een combimagnetron van 5,6 kW krijg en een vaatwasser van 3,5 kW. Daarnaast heb ik een koelkast.

Waarschijnlijk moet ik dus 1 groep bijplaatsen. De loze leidingen liggen er gelukkig al.
Mijn plan is de leidingen te trekken en de WCD ook aan te brengen en de extra groep door een elektricien te laten aanbrengen.
Welke diameter voor elektradraad moet ik gebruiken van de WCD naar de meterkast?
 

Fiesiekus

  • #2
Doorsnede = 2,5 mm², hetgeen standaard in de bouwmarkten ligt.
 

Appeltje

  • #3
Konniekip schreef:
(...)Ik betrek binnenkort een nieuwbouwwoning waar ik keramisch in ga koken.
Niet helemaal on topic maar ik zou inductie aanraden als het nog tot de mogelijkheden behoort... het is wel duurder (in aanschaf) maar aan de andere kant een stuk zuiniger dan keramisch, veel makkelijker schoon te maken (brand niet in) en een stuk sneller (warm).
De aansluiting voor de kookplaat zal bouwaf worden gerealiseerd. Waarschijnlijk komt er nog 1 groep in de keuken bij, dit is helaas onvoldoende, aangezien er naast de kookplaat met een aansluitwaarde van 6,5 kW, ook nog een combimagnetron van 5,6 kW krijg en een vaatwasser van 3,5 kW. Daarnaast heb ik een koelkast.

Waarschijnlijk moet ik dus 1 groep bijplaatsen. De loze leidingen liggen er gelukkig al.
Mijn plan is de leidingen te trekken en de WCD ook aan te brengen en de extra groep door een elektricien te laten aanbrengen.
Welke diameter voor elektradraad moet ik gebruiken van de WCD naar de meterkast?
Met 1 groep ga je het niet redden, je hebt naast je kookgroep voor de kookplaten nog nodig:
* 1 kookgroep voor de magnetron
* 1 groep voor de vaatwasser

Apparatuur van meer dan 3 kW moet nl. een aparte groep hebben.

Let wel op: het is door een 16 mm (5/8e) buis niet toegestaan 5 draden van 2,5 mm² te voeren (voor je magnetron) dus controleer dat even!

De koelkast kun je gewoon op een bestaande groep plaatsen.

Groeten,
Richard.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Eigenlijk is er hiervoor maar één juist antwoord:

Overleg met de betrokken installateur, en leg aan hem voor wat je wensen zijn.

In overleg met hem kun je dan bepalen welk deel van het werk je zelf gaat doen, en welk deel hij (als meerwerk) aanneemt. Hij kan dan zorgen dat in de groepenkast alvast alle voorzieningen zijn verzorgd, en je adviseren hoe en waar de leidingen gelegd moeten worden.

Dit is niet iets om naderhand te doen, dit kun je beter meteen (laten) aanpakken.

Daarbij komt dat je zelf veel te weinig van elektra-aanleg weet om dit zelfstandig tot een veilig einde te brengen.
 

Konniekip

  • #5
Bedankt voor de antwoorden.

Het ging me er meer om om alvast de WCD + bekabeling aan te leggen, zodat de keuken al meteen geplaatst kan worden.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Begrijp ik, maar voor de genoemde magnetron kun je geen bekabeling en wcd aanleggen, indien je niet weet wat je moet aanleggen.
Die moet namelijk een eigen 3/4" buis krijgen met een perilex stopcontact, als ik tenminste naar het vermogen ervan kijk.

En je moet er minstens twee leidingen bij leggen, niet één...

Vandaar mijn suggestie: overleg het met een installateur!
Samen met hem kun je kijken, waar eventuele extra leidingen kunnen lopen, is via het forum nooit te bepalen.

Tevens kan hij alvast kijken, wat de mogelijkheden qua elektratoevoer (energiemaatschappij) zijn. Vermoedelijk wordt standaard 1 x 35 A enkelfasig geleverd, en heb jij minstens 3 x 25 A driefase nodig.
 

Konniekip

  • #7
Mja, die magnetron kan nog wel eens vervelend gaan doen. IK weet niet wat de standaard leidingen zijn... Zijn die 5/8 of 3/4? Wat is het bezwaar van 5 draden door 5/8 inch ? Ik zal na de bouwvak onmiddelijk gaan kijken.

Kan ik van de vaatwasser groep niet een leiding leggen naar de Perilex van de magnetron om zo toch nog aan de eisen te voldoen?
Ik kan dan geen vaatwasser en magnetron tegelijk aan laten staan, dat snap ik wel.
 

Konniekip

  • #8
Overigens wordt hier het volgende gezegd:

"Trek nooit meer dan 5 draden in een 5/8 buis, dit is voorschrift"

Ik zit te denken.. wat in een worstcase scenario zou kunnen, is als je de NEN1010 norm in acht neemt maximaal 4 2,5 mm draden door een 16mm buis, dat je een aarde draad van de meterkast trekt via de 16 mm leiding van een andere groep naar de Perilex WCD van de oven.

Het is weliswaar niet elegant, maar je voldoet wel aan de normen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
  1. Die link had je helemaal niet nodig gehad. In ons eigen topic over Veilig werken met elektriciteit staat exact beschreven welke en hoeveel aders in welke pijp mogen.
  2. Standaard leidingen zijn 5/8, behalve de leiding voor de kookgroep, die is 3/4.
  3. Een aardedraad mag je nooit meetrekken met een leiding van een andere groep. Je voldoet dus niet aan de normen!
Ik blijf erbij: overleg met de installateur wat de mogelijkheden zijn.
 

Konniekip

  • #10
Dank je voor je antwoord. Ik zal de aannemer eens aan de tand voelen wat er nou precies bouw-af aanwezig is, en zonodig trachten de aanleg al bij de bouw gereed te krijgen.
 

Toon

  • #11
Lijkt me verstandig om het te laten doen.

Succes!
 

Konniekip

  • #12
Nou gelukkig zijn alle pvc buizen niet-flexibel in 3/4 19 mm uitgevoerd.
Geen zorgen om de kookgroepen dus.
Er lopen 4 buizen van de meterkast naar de keuken. :D
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu