Perilex aanleggen vanuit groepenkast

JeroenIT

  • #1
Ik krijg binnenkort een nieuwe inductiekookplaat met een aansluitwaarde van 11 kW.
Nu heb ik hiervoor al een 19mm pvc leiding liggen waar ik de draden doorheen ga trekken (ca 8 meter lang).
In de meterkast komt een 3P+N 16A B-kat ALAMAT.
Ik zit nog met een aantal vragen over de rest van de installatie;

- Ik ben bekend met de kleuren van de 5 aderige YmVk kabels, maar zijn dezelfde kleuren ook nodig wanneer ik losse draden trek of kan ik ook 1x Blauw 3x Bruin en 1x GrGe?
- Maakt het hierbij ook uit of de volgorde van de fasen klopt (L1,L2,L3) of is dit bij een kookplaat niet van belang?
Dus moet de L1 op de kookplaat overeenkomen met de L1 op de Alamat enzovoorts.
- Is het gebruik van 2,5 MM VD draad met vaste kern voldoende?

Ik heb er nog aan zitten denken om een 5x2,5 mm YmVk kabel door de PVC leiding te trekken, maar dit lijkt me een uitdagende klus met meerdere bochten.

Graag hoor ik jullie mening.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Je mag gewoon 3x bruin gebruiken, de fasevolgorde maakt voor een kookplaat niet uit.

Inderdaad gewoon 2,5mm² gebruiken.
 

JeroenIT

  • #3
Bedankt XanderH voor het antwoord, dan gaat het verder helemaal lukken!
 