Groep valt bij nihile belasting uit

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #21
Je hebt geen busboard. Dus kun je 1 t/m 4 even 1 positie naar rechts omzetten. Dan heb je links een dubbele positie voor een bedrade aardlekautomaat.

Echter het vermoeden van een uitstekende ader is iets wat je serieus moet nemen: Het strippen en aansluiten van de aders moet nauwkeurig gedaan worden.
 

Rgerr

  • #22
Dat de installatie nu werkt, stelt mij tevreden. Maar je zorgen zijn terecht. Kan ik (nu nog) de installatie controleren of het allemaal veilig is? Ik heb de aders die wat te lang waren iets korter geknipt zodat ze nagenoeg niet meer uit de contacten steken.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #23
Rgerr schreef:
Bestaan er groepen met ingebouwde aardlek die op 1 aansluiting passen? En zo ja, welke is dan geschikt?
Ja, die bestaan en heten alamat alleen zijn die 2 keer zo breed als je huidige eindschakelaar.
Maar ik had al naar je 1e foto gekeken en zie dan dat er links van je 1e groep nog ruimte is.
Dus dat vulplaatje uit je kast halen, groep 1 t/m 8 opschuiven naar links (of rechts als dat makkelijker is) en er een alamat bij plaatsen.
Deze niet achter een aardlek maar rechtstreeks op de hoofdschakelaar aansluiten en klaar. (uiteraard wel de juiste spullen gebruiken om het aan te sluiten)

suc6

Gerrit
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu