Geplaatste groter boiler geeft minder warm water dan vorige?

Kunobe

  • #1
Aangezien we met 4 mensen momenteel zijn (vroeger 2) en mijn elektrische boiler aan vervanging toe was opteerde ik voor een groter model (200 l ipv 150 vorige).

Vroeger met die van 150 l. konden we ons net alle 4 douchen zonder enig probleem, maar toch bij aanschaf gekozen voor wat extra reserve, we hadden toch een nieuwe nodig ...

Nu is het zo dat wanneer de derde persoon een douche wil nemen hij of zij bijna geen warm water meer heeft.

Ik heb zowat alles gecontroleerd... mengkranen is het niet want het gebeurt in beide douches, veiligheidsklep werkt perfect, thermostaat op de boiler heb ik ook al eens verplaatst (iets hoger gezet tot bijna maximum) en ik hoor deze steeds aan- en uit- klikken, warmwaterleidingen kan het bijna niet zijn want is een nieuwe installatie en dan zou het ook in het begin moeten zijn ...

Heeft iemand nog ideeën want ik ben bijna hopeloos wat het zou kunnen zijn ?

Het enige wat me nog bezighoudt is de boiler zelf maar het kan toch niet dat deze maar steeds een gedeelte van het water opwarmt en er dan mee ophoudt ?
 

StefanD

  • #2
Twee mogelijke oorzaken:
- De oude boiler had meer vermogen, waardoor hij tijdens het douchen meer warm water "bij kon maken"
- De oude boiler had een begrenzer waardoor hij minder warm water per minuut af gaf en dus langer warm water kon geven.
 

Kunobe

  • #3
Ik heb dit even nagekeken ... de oude boiler was 2000 watt en deze 2500. En de "hardware" waaraan de oude boiler was aangesloten is gewoon volledig overgenomen door de nieuwe m.a.w. enkel de boiler is gewisseld, de andere zaken zoals veiligheidsgroep en dergelijke is gewoon op dezelfde plaats gebleven ...
 

Kunobe

  • #4
... trouwens, het is toch niet logisch ... 150 l opgewarmd water waar we wel mee toe kwamen en nu 200 l waar we niet mee toekomen ?
Zelfs na een volledige dag "opwarmen" zonder ergens anders water te nemen hebben we momenteel geen 3 volledige douches ... dus zelfs al zou het minder vermogen zijn dan nog zou dit niet mogen gebeuren ...
 
A

Anonymous

Gast
  • #5
Koud en warm aansluiting verwisseld met aansluiten????
 

Kunobe

  • #6
Nee, heb ik gechecked ...
 

StefanD

  • #7
Heb je ook de mogelijkheid om de doorstroming te vergelijken? Dat is namelijk de enige mogelijkheid die ik zie: als je nu simpelweg meer water per minuut gebruikt dan vroeger, dan is het logisch dat het warme water eerder op is...
Is alleen de boiler vervangen, of ook iets anders? (kraan, douchekop, leidingen, ...)
 

Xr8

  • #8
Een boiler van 2000 of 2500 watt kan onmogelijk een vat op temperatuur houden tijdens afname van warmwater. Trek je deze boiler grotendeels leeg dan zal het een aantal uren duren voordat deze weer op temperatuur is. Zit deze toevallig niet verkeerd aangesloten ivm een dag/nachtstroom schakeling? Of is het toevallig een duo uitvoering waarbij het tweede element via de klok werkt?

Succes.
 

Loodgieter

  • #9
Bovendien is 2000 J/s op 150 liter in verhouding meer dan 2500 J/s op 200 liter.

in 10 minuten bij je oude boiler:

1200000= 150 * 4200 * Temperatuurverschil = 1.90 graden

in 10 minuten bij je nieuwe boiler:

1500000= 200 * 4200 * Temperatuurverschil = 1.79 graden

Dus dat er verschil in zit is logisch. Grotere boilers behoeven meer vermogen.
 