Gekleurde RJ11 stekkers of tules

The headhunter

Specialist Elektra
  • #21
En afscherming werkt niet als je hem niet juist monteerd.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #22
En ook vooral niet aan beide kanten de afscherming aansluiten.
In de meterkast wel aansluiten en aan de andere kant loslaten.
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #23
In de meterkast lopen de netwerkkabels langs de leiding van de hoofdaansluiting en dat is een zware jongen. Ook hanger er 2 omvormers naast de meterkast van de zonnepanelen. Heb het zekere voor het onzekere gekozen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #24
Maar sluit je de afscherming in de meterkast dan ook aan?

Dan moet je al met een patchpanel ofzo gaan werken, tenzij de poorten op je router van metaal zijn en geaard zijn.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #25
Dat bedoel ik dus, meestal worden ze rechtstreeks in een modem/router geprikt of in een losse switch en die hebben dus helemaal geen aarde, ook geen geaarde stekker, niets.
Knijp je er dan ook nog RJ45 stekkers aan dan zou je afgeschermde stekkertjes moeten gebruiken (shielded) maar hoe krijg je dan je afscherming aan aarde?

Zet tussen de overige leidingen en de data een metalen strip en leg die naar aarde of hou een afstand aan van minimaal 10 cm dan kun je de data gewoon zonder aarde aansluiten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu