Geen warm water tijdens douchen

Jorisss

  • #1
De laatste 3-4 maanden hebben wij sporadisch geen warm water tijdens het douchen. Soms is dit tijdens het douchen ineens dat het warm water wegvalt (alsof iemand elders in huis warm water tapt) maar soms is dit ook al bij het begin. Er komt dan geen warm water bij vraag.
Gekke is, dat dit eigenlijk alleen in het weekend is, en pas bij de tweede douchebeurt. Ik ga eerst douchen, niks aan de hand, half uur daarna mijn vrouw en die heeft dat dan.
Vanochtend ook weer dus ben ik naar de ketel gegaan en wat blijkt storing F22, druk 0,2 BAR. Ketel uitgezet, even gewacht, ketel weer aan. Storing weg en druk weer gewoon 1,7 BAR en warm water.
Blijkbaar is er iets mis met de warm water druk, maar wat?
Het gaat om een Vaillant VHR 24-28 3/c uit 2007. Jaarlijks onderhoud wordt gedaan door de installateur die de ketel geplaatst heeft in 2007.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Volgens mij heeft de ketel een druk sensor en die lijkt niet helemaal sjofel meer te zijn.
Of je expansie vat is defect waardoor je overstort is gaan lekken, maar dat verklaart niet dat de druk dan opeens weer 1,7 b is.

F22
Droogkookt aangesproken.
Het kan zijn dat je idd te weinig water er in hebt en dat je druk aanwijzer niet goed is.
 

Jorisss

  • #3
En kan ik die druksensor zelf testen?
Rare is dat dit alleen in het weekend is en nooit doordeweeks.
En dat dit pas sinds 3 à 4 maanden is?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Nee kapot is kapot.
Soms verkeerde waardes ook niet goed.


Artikelnummer: 8058957
Omschrijving: Vaillant druksensor VHR 3 0020059717

Verder zou ik het expansie vat controleren en eventueel ook vervangen en het overstort, dan sluit je IIG uit dat er nog iets mis is.

Controle?
Stekker cv er uit
Druk van het cv systeem afhalen.
Controleer met een banden spanningsmeter aan de onderzijde van het vat wat de druk is.
0 = defect. En vervangen
0,5 z of meer zou ok moeten zijn.
 

Jorisss

  • #5
Anderhalve week geleden druksensor vervangen door installateur.
Wat opviel, straal water onder de douche was behoorlijk harder.
Afgelopen weekend duidelijk zachte waterstraal. Vanochtend, weer storing en geen warmwater.
Volgens installateur betekent dit dat de (7 jaar oude) circulatie pomp vervangen dient te worden.
Kan dit kloppen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Conform de forum regels beoordelen wij niet andermans werk

Regel dit met je installateur.
 

Jorisss

  • #7
De bedoeling is ook niet om andermans werk te beoordelen.
Ik vroeg me af of de circulatiepomp een rol speelt in het wegvallen van de waterdruk omdat vorige keer als andere mogelijke oorzaken het expansievat en de overstort genoemd werden.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Het lijkt me wijs niet lukraak zaken te gaan vervangen, maar eerst een diagnose te stellen.

Wat zijn de foutcode's die je ziet, als de ketel in storing staat?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Dat klopt, zo omschrijf je het.
Maar anderhalve week geleden is door de installateur vervangen........

En nu vraag je of het kan kloppen wa de installateur zegt.
Dus beoordelen andermans werk!



JIJ klust namelijk NIET zelf.


Wij zijn een klus forum en niet een forum om beslagen ten ijs te komen tegenover een installateur.

Daarom vraag ik ook. Voor een slotje.
 

Jorisss

  • #10
Nog steeds F22
 

Jorisss

  • #11
Oh, klus ik niet zelf. Dus het plaatsen en aansluiten van een Elga warmtepomp geld niet als zelf klussen.
Ik heb graag door hoe dingen werken en denk graag mee. Zal wel te maken hebben met mijn opleiding als timnmerman, dat ik me interesseer voor technische zaken.
Maar prima hoor, doe maar een slotje als je daar je prettig bij voelt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Nee daar heb ik het niet over, het betreft alleen het geval ketel waar jij al bezig bent met een installateur.
Niet meer en niet minder
 

Jorisss

  • #13
Ja, als ik het zelf niet kan laat ik een installateur komen. Een circulatiepomp er tussen uit halen en vervangen kan ik ook wel.
Vorige keer melde hij dat als de druksensor het niet was de pomp vervangen moest worden.
Aangezien hij de installatie van de Elga niet heeft gedaan is dat bij hem altijd de oorzaak van elk probleem. Dus als ik hem niet over de vloer hoef te hebben, heb ik dat liever.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Wees dan ook duidelijk, hoe zit de boel hydraulisch dan in elkaar?
je hebt het alleen over een vaillant en nu komt er opeens een warmtepomp om de hoek.
 

Jorisss

  • #15
Elga is een warmtepomp die enkel voorziet in verwarming cv-water en kompleet los staat van de warmwatervoorziening.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Die is toch gekoppeld aan de cv-ketel.
of word de ketel alleen solo gebruikt?
 

Jorisss

  • #17
Aangesloten op de aanvoer en retour van de cv-leidingen.
 