Geen warm water na installatie nieuwe kamerthermostaat

Miessie

  • #1
Hoi,

Wij hebben een Intergas H22 VRTW ketel waar een simpele oude kamerthermostaat op aangesloten was. Nu hebben we deze vervangen door een chronotherm IV. Een combinatie die goed zou moeten werken, maar de ketel slaat nu niet meer aan als we de warmwaterkraan open zetten (wel als de verwarming hoger gezet wordt). De thermostaat zit aangesloten op de klemmen 6 en 7.
Ik heb me al laten vertellen dat de Chronotherm IV geen warmtapwaterschakelaar heeft, maar dat die wel nog ingesteld zou kunnen worden. Kan iemand me vertellen hoe?

Alvast heel erg bedankt voor je hulp!

Groetjes,

Miessie
 

Pepjo

  • #2
Ploeg Montagevoorschrift H22VRTW pdf, de installatievoorschriften eens door, daar moet de info uit te halen zijn.

Ik heb zelf nu geen tijd, succes !
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Tussen de nummers 4 en 5 een draadje monteren en het warme water werkt weer.

Dat is de schakelaaraansluiting van de spaarschakelaar.

Door een draadje te monteren overbrugt u deze afgekoppelde schakelaar.

Vr Gr en succes ermee
 

Miessie

  • #4
Hij doet 't!

Dankjewel
 