Geen warm tapwater Remeha Avanta W5

CasRdam

  • #1
Gisteren is een (nieuwe) Remeha Avanta CW5 geinstalleerd. De CV (verwarming) werkt prima, maar er is geen warm tapwater. Na een reset heeft de ketel 1 maal gedurende 10-20 seconden code 4 getoond (opwarmen warm tapwater), en was er een 1 of 2 liter warm water beschikbaar. Op de thermostaat kwam toen ook netjes het "kraan symbool" te staan op de display, dat werkt dus prima.

De ketel reageert niet op het opendraaien van de warm water kraan (geeft koud water en de ketel display geeft gewoon code 0, "normaal in gebruik"). Er zijn verder geen storingen opgetreden.

Heeft iemand een tip, voordat ik een installateur in huis haal?

Bedankt.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Mogelijk een kapotte stroming sensor.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Warm en koud water verkeerd om??
 

Ejs

  • #4
In de gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe bepaalde instellingen gemaakt kunnen worden.

Er is een instelling o.a voor alleen cv gebruik. Indien deze instelling verkeerd staat krijg je dus nooit warm water.
 

CasRdam

  • #5
Helaas geen van dit alles.
De ketel staat ingesteld op CV + Tapwater. Ik heb ook al de instelling alleen tapwater geprobeerd. De leidingen zitten zeker niet verkeerd-om.

Ik heb ook al gezien dat de ketel wat teveel condenswater produceert, ik schat 4 liter op dag, meer dan halve emmer.

De instellingen van P1, P2, P3, P4, P5 en P6 staan goed. Het tapwater heeft ook even gewerkt toen de CV uit was, maar heel minimaal, voor minder dan half uur.

Mogelijk toch een defecte sensor, of branderinstellingen, hoewel dit wat vaag is voor een ketel van 3 dagen oud. mijn zwager heeft een identieke ketel opgehangen (ook afgelopen week), en daar werkt het prima.

Ben er dus nog niet uit :)
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Garantie via je installateur, leverancier?
Deze zullen garant staan voor de goede werking van het toestel.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
CasRdam schreef:
Helaas geen van dit alles.
Ik heb ook al gezien dat de ketel wat teveel condenswater produceert, ik schat 4 liter op dag, meer dan halve emmer.
Dit lijkt met niets ergs, 4 liter is niks als hij goed condenseerd.
 

CasRdam

  • #8
Ik dank jullie allemaal, dit was zeer leerzaam.

Ik heb voor de 3e keer de hele installatie gecontroleerd, en inderdaad de fout gevonden... Ligt niet aan de ketel, maar aan de installateur van de waterleidingen (de waterleiding is geheel opnieuw gelegd voordat de ketel werd opgehangen).

Het was heel moeilijk te vinden (daarom zag ik dit zelf ook niet de afgelopen 3 dagen): er zijn inderdaad 2 pijpen verwisseld. Alles is prima, tot de leidingen door een koker in de muur gaan, naar de plaats waar de watermeter zit... in de koker zelf, zijn ze omgedraaid (aan ene kant van de muur en andere kant van de muur klopt het niet, op laatste stukje...).

Morgenochtend meteen bellen, dat mogen ze even snel opnieuw gaan aanleggen. Beetje een blunder vind ik... installateursfout dus.

Ik dank jullie hartelijk voor de tips, heb er zelf veel aan gehad om mij in de materie verder te verdiepen.
 