Geen CV met thermomaster 2HR

Berge1

  • #1
Hallo allemaal,

ik heb problemen met mn awb thermomaster 2HR.

ik heb gewoon warm water uit de kraan/douche, maar geen of af en toe cv.

wat heb ik bekeken en geprobeerd:

- reset van de ketel; de ketel doet zn normale reset cyclus 3-weg klep gaat naar links en weer naar rechts, enz

wel staat regelmatig in de mode stand 6.

dit is volgens de handleiding:

ketel uit tijdens:
• cv-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C hoger
dan de ingestelde cq berekende
waarde.
• boiler-bedrijf retourtemperatuur 4 ˚C hoger
dan met tapsensor ingesteld.
• boiler-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C
met hoger dan ingesteld.
thermostaat.

nu heb ik de tapsensor bekeken en deze is gewoon schoon dus de meetbuis is in orde.

als ik de tapwatersensor afkoppel loopt de 3-weg klep naar cv en gaat verwarmen.

ik heb verder de servomotor van de 3-weg klep gedemonteerd en kwam erachter dat de 3-weg klep als ik hem indruk erg langzaam terugkomt.

kan dit met de code 6. te maken hebben? of moet ik het toch in de tapsensor zoeken?

wie kan me helpen.

mvg, erik
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Demonteer de klep motor eens en kijk eens of de veer ook wel daadwerkelijk terug komt
Trek wel de stekker even uit.
Druk dan met de achter zijde van de motor de veer in en kijk of die meteen weer terug komt of heel langzaam terug komt.
 

Berge1

  • #3
Heb ik gedaan, komt langzaam terug.

als ik trouwens de tapsensor van de boiler afkoppel werkt de cv wel naar behoren.

ik vermoed dus de tapsensor.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Tapsensor
 

Xr8

  • #5
Kijk of deze droog is, zoniet ook de dompelbuis vervangen. Als je de sensor er al uit krijgt. Al diverse keren gehad dat het draadje kapot ging bij uithalen. Kennelijk dat de sensor dan vastgerot zit.

Succes.
 

Berge1

  • #6
Sensor vandaag vervangen, ziet er goed uit. na een reset ging de ketel tapwater verwarmen en schakelde hierna netjes over naar cv verwarmen.

wel vind ik dat de hoeveelheid warmte in het tapwater wat achterblijven.

hopen dat met het vervangen van de cardridge morgen dat ook is opgelost.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu