Gaswandketel combi

Status
Niet open voor verdere reacties.
Kan iemand me zeggen hoeveel druk er moet in een expansievat.
Mijn gaswandketel heeft een expansievat van 8 liter.
 
Dit hangt af van waar het expansievat staat en de hoeleelheid meters aan installatie die daar nog boven zit.

Het is een beetje beperkt omschreven of het om de installatiedruk gaat of de voordruk van het expansievat.

De voordruk is aleen goed te meten bij een lege installatie of een afgekoppeld expansievat. De voordruk die nodig is is per 5 meter (installatiedeel boven het expansievat) een halve bar.

De installatiedruk dient voor de meeste ketels 1 bar te zijn, uitzonderingen kunnen zijn een hoge installatie van 8 meter of hoger als dan het vat op vloerniveau staat.

Hangt je expansievat op het hoogste punt is minimaal 1 bar installatiedruk voldoende.

Beschrijf het wat nauwkeuriger, dan kunnen we je makkelijker een passend advies geven.
 
Ik begrijp dat de voordruk er niet meer inzit en je hem op wil pompen?

Als dat zo is,raad ik het af, wel kan je hem vernieuwen.


Als het expansievat in de ketel is ingebouwd kan je die eventueel laten vervallen en een expansievat ergens anders aansluiten op de leiding.
 
Om dat hij bij mij muur vast zat heb ik hem wel gevuld. (moet er geen water uitlopen anders is ie lek).

2,5 jaar na dato nog geen problemen gehad.
Je mag er natuurlijk niet al te veel van verwachten maar je kunt wel eens geluk hebben.
 
Mijn gaswandketel hangt ophet eerste verdiep waar 3 radiatoren staan en
en dan nog 2 op gelijksvloer.
In ieder geval al bedankt voor deze informatie.
 
Hoi Kelti,

U diend een expansievat met een voordruk van 0,5 bar toe te passen.

Vr Gr en sucses ermee
 
Dat klopt niet helemaal, sommige ketelfabrikanten schrijven 1,0 bar voordruk voor.
 
Ik geloof er niks van.

Nefit schrijft de keuze van het expansievat voor als zijnde de inhoud van het cv circuit, cv water temperatuur en de statische druk van het water.

Meer is er niet beschreven.



Heren, discussie voeren kan ook per PB, de TS schiet hier niets mee op. Moderator.
 
Ter info;

De leterlijke tekst van Nefit/Fasto betreffende de expansie vaten luid als volgt;

Kies een expansievat, dat aangepast is aan de watertemperatuur, de totale waterinhoud van de installatie en de STATISCHE DRUK van het water.

De inhoud is reeds bekent (8 liter) TS geeft aan waar de ketel hangt, de hoogte van de statische druk is dus ook bekent.

Daaruit volgd de voordruk van het expansie vat in dit geval dus 0,5 bar.

De onzinnige tekst dat Nefit/Fasto heeft bepaald dat voordruk 1 bar moet zijn kan dus niet. Het is afhankelijk van de plaats van opstelling, boven of beneden.

Dat kan Nefit/Fasto niet vooruit weten en schrijven dat ook niet in de installatie voorschriften.



Hiermee is de vraag van de TS beantwoord, slotje dus. Moderator.
 