Ter info;
De leterlijke tekst van Nefit/Fasto betreffende de expansie vaten luid als volgt;
Kies een expansievat, dat aangepast is aan de watertemperatuur, de totale waterinhoud van de installatie en de STATISCHE DRUK van het water.
De inhoud is reeds bekent (8 liter) TS geeft aan waar de ketel hangt, de hoogte van de statische druk is dus ook bekent.
Daaruit volgd de voordruk van het expansie vat in dit geval dus 0,5 bar.
De onzinnige tekst dat Nefit/Fasto heeft bepaald dat voordruk 1 bar moet zijn kan dus niet. Het is afhankelijk van de plaats van opstelling, boven of beneden.
Dat kan Nefit/Fasto niet vooruit weten en schrijven dat ook niet in de installatie voorschriften.
Hiermee is de vraag van de TS beantwoord, slotje dus. Moderator.