Gasleiding lichtelijk geraakt tijdens sleuven

Hi

tijdens het maken van een nieuwe sleuf tbv elektra puntje stootte ik tegen een gasleiding op (en een elektra buisje, maar die trekken we wel opnieuw).

Gelukkig voelde ik het al snel en stopte direct. Ware het niet dat de leiding geschrampt is: zie foto. Wat denken jullie? Stuk vervangen??

52E39B1B-2742-4320-BD02-A932B46B9108.jpeg
 
Direct gaskraan dicht. Ziet eruit alsof ie bijna lek is.

Voor de duidelijkheid:
van links naar recht:
1. flex koper in kunststof (water?)
2. metalen gasleiding
3. elektra buis.

Wat zit er een verdieping hoger en lager?
Mooi moment om alles te vervangen en een leiding uit één stuk te leggen.
 
Volgende keer toch maar eerst met de leidingzoeker aan de gang. Dan vindt je deze leidingen wel. Simpele leidingzoeker koop je al voor een paar tientjes, minder dan de loodgieterskosten die je nu hebt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back