Gasleiding geraakt

Tijdens het slijpen in de muur is deze dikwandige gasleiding geraakt (1"). De leiding is nog wel gasdicht, maar wat is de beste vervolgstap?

Bijvoorbeeld verstevigen met een epoxy geschikt voor staal.

1000050428.jpg

1000050429.jpg
 
Mag iedereen dat of zijn daar papieren voor nodig?
Bij veel vve's mag ik bijvoorbeeld niet aan de gasleidingen komen. Bewoners zelf ook niet.
 
Bedankt voor de reacties. Lassen is een goed idee, maar kan ik niet zelf.

Zou zo'n soort reparatieklem volstaan? Daar zit een rubberen inleg in.

1000050431.webp
 
Een lasser voor deze las hoeft geen certifering te hebben.
Vanaf 2" en groter moet wel gecerticeerd zijn, vanwege de rontgen foto's.

Die reparatiemof mag niet weggestucadoord worden dus een lasser vragen is beter.
 
Het is verboden gasleidingen in woningen door middel van lassen te verbinden; hiervoor worden knelkoppelingen of solderen gebruikt bij roodkoperen en stalen leidingen, en lijm of lassen bij kunststof PE-leidingen. Voor gasleidingen in de industrie en infrastructuur, zoals die van Gasunie en PE-leidingen, worden door gecertificeerde vakmensen speciale lastechnieken gebruikt, zoals stuiklassen. Lassen is een specialistisch werk waarvoor keurlassers en geavanceerde apparatuur nodig zijn om lekdichte en veilige verbindingen te garanderen.



Toepassingen en technieken
  • In de woning:
    Gasleidingen in huis mogen niet gelast worden. Je kunt leidingen voor gas bijvoorbeeld verbinden met knelkoppelingen, of bij koperen leidingen ook door solderen. Voor kunststof PE-leidingen zijn er speciale technieken, maar ook deze worden niet in woningen toegepast door particuliere
 
Dit is geen verbinding, maar het opvullen van een beschadiging. Ik zou meer vertrouwen hebben in een las dan opvullen met soldeer.
 
Gasleidingen in huis mogen niet gelast worden. Je kunt leidingen voor gas bijvoorbeeld verbinden met knelkoppelingen, of bij koperen leidingen ook door solderen. Voor kunststof PE-leidingen zijn er speciale technieken, maar ook deze worden niet in woningen toegepast door particuliere
AI antwoord van google?
 
goed he.

Zie het wel eens in fabrieken, dat de gasleiding wordt getigt gelast. Maar de leidingen worden daarna afgeperst
En daarna nog regelmatig gekeurd. En hangen vrij in een ruimte.

Dit is een oude leiding en zit in een muur, en als je daar op gaat tiggen..
 
Laatst bewerkt:
Ik ben nog niet overtuigd van de kwaliteit van de AI antwoorden. Ik heb ook panden zat gezien met gelaste gasleidingen erin en daar zaten ook woongebouwen bij.

In dit geval lijkt de gasleiding nog niet lek. Als je de leiding nu afperst, zal deze dicht zijn en de vraag is dan even hoe je de dichtheid van de las kunt testen. Je zou dan eerst de snede dieper moeten maken, zodat de leiding daadwerkelijk lek is en daarna weer dichtlassen. Dan zou je de dichtheid van d elas wel kunnen testen.
 
AI is voor ons vak gewoon een RUK medium en zou ik NOOIT gebruiken, de normen als je weet waar je moet zoeken heb je veel meer aan. Maar ja die heb niet iedereen voor handen.
Persoonlijk zou ik voor tig gaan hoeft er niet zoveul warmte in, je weet immers niet of er in de nabijheid nog ergens een verbinding zit die je verbrand.
 
  • Like
Waarderingen: Mn22
wij maken heel veel grote installafies en daar waar nog gas in komt zijn alle gasleidingen uitgevoers in dakwandig staal, tot 2 duims kunnen we persen daarboven word alles gelast maar ook de kleinere diameters worden bij ons gelast.
Naderhand vindt er wel een EBI keuring plaats op de (nieuw) aangelegde leiding.
In woningen werden de gasleidingen eerder ook uitgevoerd in dikwandig staal, deze werden dan gefit of gelast........
 
AI kan moeilijk onderscheid maken in de betrouwbaarheid van de bronnen waaruit geput wordt. Daarmee is de uitkomst dus ook onbetrouwbaar en daarmee onbruikbaar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu