Gasleiding geraakt

Tijdens het slijpen in de muur is deze dikwandige gasleiding geraakt (1"). De leiding is nog wel gasdicht, maar wat is de beste vervolgstap?

Bijvoorbeeld verstevigen met een epoxy geschikt voor staal.

1000050428.jpg

1000050429.jpg
 
Mag iedereen dat of zijn daar papieren voor nodig?
Bij veel vve's mag ik bijvoorbeeld niet aan de gasleidingen komen. Bewoners zelf ook niet.
 
Een lasser voor deze las hoeft geen certifering te hebben.
Vanaf 2" en groter moet wel gecerticeerd zijn, vanwege de rontgen foto's.

Die reparatiemof mag niet weggestucadoord worden dus een lasser vragen is beter.
 
Het is verboden gasleidingen in woningen door middel van lassen te verbinden; hiervoor worden knelkoppelingen of solderen gebruikt bij roodkoperen en stalen leidingen, en lijm of lassen bij kunststof PE-leidingen. Voor gasleidingen in de industrie en infrastructuur, zoals die van Gasunie en PE-leidingen, worden door gecertificeerde vakmensen speciale lastechnieken gebruikt, zoals stuiklassen. Lassen is een specialistisch werk waarvoor keurlassers en geavanceerde apparatuur nodig zijn om lekdichte en veilige verbindingen te garanderen.



Toepassingen en technieken
  • In de woning:
    Gasleidingen in huis mogen niet gelast worden. Je kunt leidingen voor gas bijvoorbeeld verbinden met knelkoppelingen, of bij koperen leidingen ook door solderen. Voor kunststof PE-leidingen zijn er speciale technieken, maar ook deze worden niet in woningen toegepast door particuliere
 