Rgi

  • #1
Beste,

Ik heb een situatie waarbij er 2 cv ketels op een gasleiding aangesloten zitten maar als deze beide aan gaan op ww dan Kom de eerste cv ketel onder de 20mb en gaat deze op storing.
Het is aangesloten op 25mm Henco en gaat vanaf de eerste ketel over naar 22mm koper.
Er is een G4 gasmeter aanwezig en er staan 3 cv ketels op van ieder 28kw en een geiser.
De afstand naar de laatste 2 cv ketels is 30 meter.
Kan iemand mij vertellen hoe ik meer druk krijg en of de G4 meter groot genoeg is.
Ik hoor het graag thnx.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Het totale vermogen is dus 3x28 = 84 kw + de geiser. Die zal ook snel 15kw zijn. Zit je op zo'n 100 kw.

Een G4 meter kan maar tot 60kw leveren, dus dat gaat al mis. Daarnaast is de gasleiding VEEL te dun. Deze moet minimaal een BINNENdiameter hebben van 33mm, mits deze rechtstreeks bij de hoofdmeter is aangesloten. Zit je dus op een tyleenleiding van 40mm.

De kans is trouwens groot dat de ketels alle 3 flinke schade hebben opgelopen, door de te lage gasdruk gaan de branders stuk.
 

Rgi

  • #3
Thnx Hessie 👍🏾
 