Gasleiding diameter - 80 meter buis

Bendo

  • #1
Beste medeklussers,

Ik wil een gasleiding vanuit huis naar een loodsje aanleggen.
Om daar een Nefit Trendline 25 en een Faber gashaard (8 kW) van gas te voorzien.
De lengte van de leiding is 80 meter en er zitten 5 bochten in.

Kan iemand mij vertellen welke buis ik het beste kan gebruiken en welke diameter die dan moet hebben?

Is bijvoorbeeld tyleen voor gas een goede optie?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Bij een maximale drukval van 2,5 mbar en een belasting van 33kW moet de leiding MINIMAAL een BINNENdimeter van 40mm hebben. (volgens https://kennisbank.isso.nl/docs/tool/rekentool/drukverlies/softwaretool-drukverlies
Daarnaast heb je ook nog het verlies in de bochten, de koppelingen, e.d.

Dus een tyleen van 50mm is zeer minimaal, ik zou voor 63mm gaan (dat is de volgende maat). Tyleen is wel de beste geschikte (en enigszins betaalbare) buis hiervoor. Denk er ook aan dat de leiding minimaal op 60cm diep moet liggen!
 

Bendo

  • #3
Hessie bedankt!!

Goed dat je reageert, ik had anders 32 mm gebruikt.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Dan was het zeker niet goed gekomen... Dit is wel even een investering, maar een te kleine leiding is pas echt weggegooid geld.

Let wel op, dat je de leiding in huis direct bij de meter aansluit (mag wel een klein stukje 22mm voor gebruikt worden) en het laatste stuk naar de ketel ook zo ver mogelijk met 22mm.

Eventueel kun je op de genoemde site van ieder leidingdeel de weerstand wel uitrekenen (tabblad drukverlies gasl. 1 sectie), totaal mag je van meter tot ketel niet boven de 25Pa drukval komen. Als overdruk gebruik je 25hPa.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
25Pa drukval? je mag in verbouw 2,5 mbar(nieuwbouw 1,7), oftewel 250Pa drukverlies hebben.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Ik moet je gelijk geven Ingmar, ik zat een factor 10 verkeerd met de drukval :oops:

Dit houdt inderdaad in dat de buis dunner kan, een Tyleen 32 (met een binnendiameter van 26mm) zou nét voldoen, mits er verder geen weerstanden in het traject zijn. Dat is natuurlijk niet reeel, dus zou ik een 40mm kiezen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Wat ik mij herinner moet een binnenleiding buiten langs gelegd op 80cm diep en 20 cm boven de leiding een geel waarschuwingslint in de grond, of is deze regel vervallen?
 

Zjeg

  • #8
Hou er wel rekening mee dat tyleen binnenshuis voor gas niet toegestaan is (maak een keer een los stuk tyleen warm en je snapt waarom). Je zult dus buiten een koppeling moeten doen en dan verder met bijv koper of uponor naar je gasaansluiting.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu