@ Screech,
Hoeveel m3 gas denk u dat er in een nacht weglekt.
Dit soort opmerkingen gaan hier dus niet op.
Gaslekkage meet je met een druk- of waterkolom meter van welke leverancier dan ook en dan mag de drukdaling niet meer zijn dan 1 mm in 3 minuten.
Uw methode omvat de gehele gasinstallatie en daarvan zijn de dichtheidsnormen verschillend, daarnaast zijn er systemen die met een 100 mbar drukregelaar werken en de lekkage in druk bij vullen.
Het is kortom met de door u voogestelde methode dus absoluut niet te meten.
Vr Gr
De TS geeft dat een monteur heeft vastgesteld dat het gasblok lekt, er worden op het forum geen meningen gegeven over de kwaliteit van de diagnose door een monteur.
Ga niet zelf aan het experimenteren met het gasblok, een installateur heeft de vakmanschap hiervoor in huis, slotje dus. Mod.