Garage van stroom voorzien

Beste klusidee,

Graag jullie gedachtes over het volgende.
Graag wil ik mijn garage (3x6m^2) van stroom voorzien.
Ik heb recent het plafond verwijderd en kan goed bij de elektra.
Het meeste schakelwerk heb ik laten zitten, maar ben van plan om alles in 1 keer opnieuw te vervangen.
Verder heb ik de CV daar verwijderd en wil ik deze vervangen door stroom (elektrische verwarming).
Dit zodat ik het kan 'laten vriezen' en wanneer nodig kan stoken.

De indeling is als volgt: Vanuit de meterkast -> 3x6mm kabel van ongeveer 20 meter -> stoppenkast garage.
In de garage komt ook de stroom van de zonnepanelen binnen, via de omvormer.

Vanuit de stoppenkast wil ik graag het volgende voorzien van stroom (in arbitraire groepen ingedeeld):
A) 1 verwarming elektrisch van 1500W
B) 1 verwarming elektrisch van 1500W (dus een 2e)
C) Verlichting en overige stroom (alles per punt <100W) (4x lichtbalk in garage zelf + zijwand garage voor in de tuin + elektrische ventilatie = 6 punten = 600W)
D) Stopcontacten (ik verwacht in totaal maximaal 2000W in de garage te gebruiken aan elektrische apparatuur tegelijk)
E) Tot slot zit er nog een schuurtje aan mijn garage vast, deze heeft ook een stopcontact + verlichting)
Ik verwacht niet tegelijk in de schuur veel stroom te gebruiken en in de garage bezig te zijn.

Ik zit al wat voor te sorteren naar de groepen.

Eerste vraag is de levering vanuit de meterkast aan de voorzijde naar de stoppenkast.
Zou dit voldoende zijn hier voor? Het maximale per groep is blijkbaar 3680W.
Ik neem aan dat de hele stoppenkast (garage) op 1 groep zit?
Er loopt ook nog een oudere, ongebruikte kabel van 3x2,5mm, deze zou ook zo aangesloten kunnen worden.
Er zijn nog groepen vrij in de meterkast zelf.
Ik zou bijvoorbeeld de 2 verwarmingen (max 1500W + 1500W) op deze nieuwe groep kunnen monteren.

Qua indeling zou ik geneigd zijn om dan 3 groepen te maken:
1) Groep verwarmingen (2x1500W) = A+B
2) Groep elektra punten (6x100W + stopcontacten (hiervoor dan 3080W over)) = C+D
3) Groep schuur (omdat dit wel praktisch is om af te sluiten, qua hoeveelheid stroom zou die prima bij groep 2) kunnen = E

Een heel verhaal.
Ik kan veel aanleggen, echter wanneer het op de meterkast en het grote werk aan komt heb ik er weinig verstand van.
Ik ga zelf straks eerst eens kijken hoe het precies zit met de groep vanuit de meterkast naar de garage (stoppenkast).
 
Die 6mm2 kabel: ligt die er al en is die eventueel te vervangen?
Hoe zwaar is je huisaansluiting: bijvoorbeeld 1x35, 1x40 of 3x25A.
Hoeveel kunnen de zonnepanelen maximaal leveren?

Bij twijfel helpen foto's

Hoe vaak ben je van plan te gaan verwarmen in de garage?
Is deze geïsoleerd?
Elektrische 1:1 verwarming kan nogal duur worden. Of gaat het om af een toe een infrarood straalkachel aan?
 
Beste Jack,
Bedankt voor je antwoord.
De 6mm2 kabel ligt er al. Deze was aangelegd voor de zonnepanelen.
De oude 2,5mm2 kabel ligt nu niks te doen (wel gewoon laten zitten).
Mijn huisaansluiting is bij mijn weten 1x 35A.
Piekvermogen van de 8 zonnepanelen is 3240W (8x405W).

Qua verwarming in de garage zal het niet vaak zijn in de winter (enkele dagen per maand enkele uren).
De garage zat eerst aangesloten op de verwarming, ik heb het gevoel dat dit veel kostte.
Ik kon dit niet goed reguleren (geen thermostaat knop mogelijk en de verwarming stond vrijwel altijd aan).
Ik heb nu 2 elektrische verwarmingen gekocht die tegen bevriezing kunnen en die ook een thermostaat hebben.
En de oude verwarming afgedopt en verwijderd.
De garage is slecht tot matig geisoleerd.
Enkelsteens, wel aan 2 delen (schuur en huis) geschakeld, enkel glas, tochtige deur.
Het plan is om dan bij het klussen de verwarmingen aan te stoken en dan weer uit te zetten.
Een graad of 15 is voor mij wel prima om bij te werken.
De kosten van het stoken gedurende met bijvoorbeeld 1 uur 3000W zijn relatief eenvoudig te berekenen, daar ben ik wel van op de hoogte.
 
De onderverdeel groepenkast in de garage is die nieuw? (of zo goed als nieuw)

zo snel 2 optie:
a:
de oude 2,5mm2 kabel in de hoofdgroepenkast aansluiten.
een 2e 2,5mm2 kabel erbij naar de hoofdgroepenkast.
Zo heb je er twee 16A groepen bij. Dat is genoeg A+B kunnen samen en C+D+E ook.

b: de 6mm2 zwaarder zekeren, bijvoorbeeld een c25 en de onderverdeelkast uitbreiden.

Hierbij opletten dat de zonnepanelen goed aangesloten zijn en blijven.
Dat geldt in de huidige situatie ook al. De panelen leveren max 14A, met de 35A aansluiting, kan er dan 49A door de groepenkast gaan, dat is aan de hoge kant, want alles is waarschijnlijk geschikt voor 40A.
 