Beste klusidee,
Graag jullie gedachtes over het volgende.
Graag wil ik mijn garage (3x6m^2) van stroom voorzien.
Ik heb recent het plafond verwijderd en kan goed bij de elektra.
Het meeste schakelwerk heb ik laten zitten, maar ben van plan om alles in 1 keer opnieuw te vervangen.
Verder heb ik de CV daar verwijderd en wil ik deze vervangen door stroom (elektrische verwarming).
Dit zodat ik het kan 'laten vriezen' en wanneer nodig kan stoken.
De indeling is als volgt: Vanuit de meterkast -> 3x6mm kabel van ongeveer 20 meter -> stoppenkast garage.
In de garage komt ook de stroom van de zonnepanelen binnen, via de omvormer.
Vanuit de stoppenkast wil ik graag het volgende voorzien van stroom (in arbitraire groepen ingedeeld):
A) 1 verwarming elektrisch van 1500W
B) 1 verwarming elektrisch van 1500W (dus een 2e)
C) Verlichting en overige stroom (alles per punt <100W) (4x lichtbalk in garage zelf + zijwand garage voor in de tuin + elektrische ventilatie = 6 punten = 600W)
D) Stopcontacten (ik verwacht in totaal maximaal 2000W in de garage te gebruiken aan elektrische apparatuur tegelijk)
E) Tot slot zit er nog een schuurtje aan mijn garage vast, deze heeft ook een stopcontact + verlichting)
Ik verwacht niet tegelijk in de schuur veel stroom te gebruiken en in de garage bezig te zijn.
Ik zit al wat voor te sorteren naar de groepen.
Eerste vraag is de levering vanuit de meterkast aan de voorzijde naar de stoppenkast.
Zou dit voldoende zijn hier voor? Het maximale per groep is blijkbaar 3680W.
Ik neem aan dat de hele stoppenkast (garage) op 1 groep zit?
Er loopt ook nog een oudere, ongebruikte kabel van 3x2,5mm, deze zou ook zo aangesloten kunnen worden.
Er zijn nog groepen vrij in de meterkast zelf.
Ik zou bijvoorbeeld de 2 verwarmingen (max 1500W + 1500W) op deze nieuwe groep kunnen monteren.
Qua indeling zou ik geneigd zijn om dan 3 groepen te maken:
1) Groep verwarmingen (2x1500W) = A+B
2) Groep elektra punten (6x100W + stopcontacten (hiervoor dan 3080W over)) = C+D
3) Groep schuur (omdat dit wel praktisch is om af te sluiten, qua hoeveelheid stroom zou die prima bij groep 2) kunnen = E
Een heel verhaal.
Ik kan veel aanleggen, echter wanneer het op de meterkast en het grote werk aan komt heb ik er weinig verstand van.
Ik ga zelf straks eerst eens kijken hoe het precies zit met de groep vanuit de meterkast naar de garage (stoppenkast).
Graag jullie gedachtes over het volgende.
Graag wil ik mijn garage (3x6m^2) van stroom voorzien.
Ik heb recent het plafond verwijderd en kan goed bij de elektra.
Het meeste schakelwerk heb ik laten zitten, maar ben van plan om alles in 1 keer opnieuw te vervangen.
Verder heb ik de CV daar verwijderd en wil ik deze vervangen door stroom (elektrische verwarming).
Dit zodat ik het kan 'laten vriezen' en wanneer nodig kan stoken.
De indeling is als volgt: Vanuit de meterkast -> 3x6mm kabel van ongeveer 20 meter -> stoppenkast garage.
In de garage komt ook de stroom van de zonnepanelen binnen, via de omvormer.
Vanuit de stoppenkast wil ik graag het volgende voorzien van stroom (in arbitraire groepen ingedeeld):
A) 1 verwarming elektrisch van 1500W
B) 1 verwarming elektrisch van 1500W (dus een 2e)
C) Verlichting en overige stroom (alles per punt <100W) (4x lichtbalk in garage zelf + zijwand garage voor in de tuin + elektrische ventilatie = 6 punten = 600W)
D) Stopcontacten (ik verwacht in totaal maximaal 2000W in de garage te gebruiken aan elektrische apparatuur tegelijk)
E) Tot slot zit er nog een schuurtje aan mijn garage vast, deze heeft ook een stopcontact + verlichting)
Ik verwacht niet tegelijk in de schuur veel stroom te gebruiken en in de garage bezig te zijn.
Ik zit al wat voor te sorteren naar de groepen.
Eerste vraag is de levering vanuit de meterkast aan de voorzijde naar de stoppenkast.
Zou dit voldoende zijn hier voor? Het maximale per groep is blijkbaar 3680W.
Ik neem aan dat de hele stoppenkast (garage) op 1 groep zit?
Er loopt ook nog een oudere, ongebruikte kabel van 3x2,5mm, deze zou ook zo aangesloten kunnen worden.
Er zijn nog groepen vrij in de meterkast zelf.
Ik zou bijvoorbeeld de 2 verwarmingen (max 1500W + 1500W) op deze nieuwe groep kunnen monteren.
Qua indeling zou ik geneigd zijn om dan 3 groepen te maken:
1) Groep verwarmingen (2x1500W) = A+B
2) Groep elektra punten (6x100W + stopcontacten (hiervoor dan 3080W over)) = C+D
3) Groep schuur (omdat dit wel praktisch is om af te sluiten, qua hoeveelheid stroom zou die prima bij groep 2) kunnen = E
Een heel verhaal.
Ik kan veel aanleggen, echter wanneer het op de meterkast en het grote werk aan komt heb ik er weinig verstand van.
Ik ga zelf straks eerst eens kijken hoe het precies zit met de groep vanuit de meterkast naar de garage (stoppenkast).