Fout 6L/512 en 6L/517 op Buderus Logano

Hallo,

Weet iemand wat de oorzaak kan zijn van foutcode 6L/512 en 6L/517 op Buderus Logano mazoutcondensatieketel ? De installatie heeft meer dan een jaar foutvrij gedraaid. Ze is recent gekuist en afgesteld. Sindsdien treden de codes op.

Mvg
 
Vlam haakt af ... Installateur laten terug komen en afstelling laten controleren... vaak ook verkeerde sproeier geplaatst .
Welke waarden Co2 en O2 staan er genoteerd op het verbrandingsattest?
 
Oorzaak is wellicht de ventilatordruk. Deze stond lager dan 10MBAR. Is nu verhoogd boven 10MBAR en de brander draait al 3 dagen foutvrij.
 