Goed, vullen tot 3 doet men nooit
Vullen van een installatie gebeurd bij een koude installatie, dan vult men tot ongeveer 1,5 Bar.
Bij een warme installatie, tot ongeveer 1,2 of 1,3.
Ik denk dat je gevuld hebt tot 3 bar bij een koude installatie.
Hierdoor gaat bij ongeveer 3,5 bar je overstort open, dat is een veiligheids ventiel. Meestal met een rode knop er op.
Als die 1x open geweest is moet hij vervangen worden, want 9 van de 10 keer blijft hij daarna lekken.
Een veiligheids ventiel opent bij een druk van 3 +/- 0,5 bar