Expansievat elke 2 weken bij vullen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo

even een vraagje
wij hebben een remeha avanta cv ketel
nou is het zo dat ik hem elke 2 weken bij moet vullen......
het Expansievat is dan leeg iedergeval het zwarte streepje is dan onder de rode..

is dat wel goed,lijkt mij van niet maar in het boekje kan ik niks vinden?
 
:wink:
Expansie-vat kun je alleen met lucht bijvullen (Rodevat)

dat je cv-installatie om de 2 weken moet bijvullen ,houdt in dat het systeem waarschijnlijk lek is . zitten afsluiters waarmee je de ketel kan inblokken ?
 
Of het expansie vat is defect.
Dit kun je controleren door bij een lege installatie (drukloos dus)
op de onderkant van het vat te meten.

Als de druk tussen de 0,5 en 1 bar lifgt (afhankelijk van je expansie vat) dat staat er meestal op.
Dan is je vat OK en heb je idd een lekkage in jou systeem.
Anders is het expansie vat defect
 
Dat rode vat/keteltje is mij verteld door de installateur zodra de zwarte streepje in de buurt van de rode komt moet ik hem aansluiten met de slang op de kraan en dan word die gevuld dan staat de meter met het zwarte streepje op de 3 maar binnen twee weken is ie weer in het rode gedeelte

de ketel zelf hoef ik nix aan te doen
 
Goed, vullen tot 3 doet men nooit

Vullen van een installatie gebeurd bij een koude installatie, dan vult men tot ongeveer 1,5 Bar.

Bij een warme installatie, tot ongeveer 1,2 of 1,3.

Ik denk dat je gevuld hebt tot 3 bar bij een koude installatie.
Hierdoor gaat bij ongeveer 3,5 bar je overstort open, dat is een veiligheids ventiel. Meestal met een rode knop er op.
Als die 1x open geweest is moet hij vervangen worden, want 9 van de 10 keer blijft hij daarna lekken.

Een veiligheids ventiel opent bij een druk van 3 +/- 0,5 bar
 
Misschien een rare vraag maar hoe vul je precies kan je het even uit leggen.

heel vaak vullen de mensen verkeerd

Ze sluiten een slang van 3meter aan op de kraan en vul kraan en vullen de hap
De boel is dan op druk en ze sluiten de boel af.
Dan zet men de ketel aan en dan gebeurt het

Alle lucht wat ze er mee ingeperst hebben gaat nu via de automatische ontluchting weg en de druk zakt dan
Dus maar denken de handel is lek.
 
Zo moet je bij vullen

Bijvullen
• Zet de kamerthermostaat op de laagste stand.
• Wacht tot de keteltemperatuur gezakt is tot 40 graden Celsius.
• Zet pomp stil door stroom uit te schakelen.
• Sluit slang aan op koudwaterkraan.
• Laat slang nu eerst vol lopen.
• Sluit andere zijde aan op vulkraan-installatie.
• Draai eerst vulkraan kwartslag open.
• Draai koudwaterkraan een klein stukje open.
• Vul de installatie bij tot 2 bar.
• Sluit koudwaterkraan en daarna de vulkraan.
• Verwijder de slang.
 
Laat je vat en overstort ventiel eerst een vervangen of indien mogelijk zelf doen. De installatie vullen tot 1,5 a 2 bar en stoken laten. Als de druk nu steeds weer weg valt ga dan het leiding werk eens na op lekkages.

Als dit allemaal goed is dan zou het de warmtewisselaar van de ketel kunnen zijn. Komt wel eens vaker voor. Het water gaat dan weg via de sifon in de ketel en je zult het nooit terug vinden.

Succes.
 