Expansievat bij boiler

Jee_r

  • #1
Er begint water te lekken onder de veiligheidsgroep van de boiler.
Als we nu het expansievat vernieuwen dat ertussen staat, is dit dan opgelost?
Hoe kan ik nagaan of het expansievat stuk is?

Bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Systeem op temperatuur brengen en kijken hoe veel de druk oploopt.
Zo kan je een indicatie krijgen of hij nog iets doet.
echt goed controleren doe je daar de installatie drukloos te maken en dan kijken of er nog water in staat, is dat het geval dan is hij stuk.

Is het echter wel een veiligheid van het cv circuit? is het niet gewoon een inlaatcombinatie die lekt, dat is nl bij het opwarmen van een boiler normaal.
 

Jee_r

  • #3
Echt goed controleren doe je daar de installatie drukloos te maken en dan kijken of er nog water in staat, is dat het geval dan is hij stuk.

Hoe ga je hiervoor precies te werk??
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Instalatie aftappen, dan het drukvat van de bevestiging afdraaien.
Je kan als je hem leeg hebt, ook kijken met een bandenspannings meter. Ondetop het drukvat zit een ventiel. De voirgeschreven voirdruk staat op het vat.
Groeten b
 