Enorme herrie in verwarming

verkeersleider

  • #1
Wij hebben sinds een jaar een digitale cv installatie laten installeren met radiator knoppen van Honeywell. Nu hebben wij stadsverwarming en sinds een paar maanden hebben wij zo af en toe plotseling een soort sissend geluid gevolgd door een enorme klopboor achtige herrie door alle leidingen. We hebben al de gehele stadsverwarmingsunit laten vervangen, zitten overal nieuwe radiator knoppen op en dachten er vanaf te zijn maar vanmorgen om 7 uur weer een minuut lang een enorm ratelend geluid. Dachten dat er miss bypass op moest komen maar de installateur geeft aan dat dat absoluut niet mag op stadsverwarming. Wat nu? We dachten nog miss aan de pomp van de vloerverwarming, die is ook al 15 jaar oud, maar iemand een suggestie? Alle buizen zijn ook ontlucht.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Aanvoer en retour ergens verkeerd om aangesloten waarschijnlijk.
 
  • Like
Waarderingen: Jan

verkeersleider

  • #3
Hele stomme vraag maar hoe kan ik dit controleren? Is echt maar 1 of 2 keer in de maand en dan keihard gedurende 10 seconden
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Alles koud laten worden en dan kraan met de hand openen en voelen welke leiding warm word.
 
  • Like
Waarderingen: verkeersleider

Bert pit

  • #5
Bij een normale radiator wordt de bovenkant als eerste warm. Is dat niet zo dan moeten de leidingen omgedraaid moeten worden (zoals hier al eerder opgemerkt.

Als je HR92 knoppen hebt kun je proberen de kraanslag op volledig te zetten. Soms helpt dat een beetje totdat de definitieve oplossing gemaakt is. Zie de handleiding bij basis instellingen.

Daarbij zet je instelling 6 op keuze 1.
 

verkeersleider

  • #6
Jaaaaa gevonden. Idd 1 radiator op zolder die onderaan warm wordt en niet bij knop. Zou dat het euvel zijn? Al 6 maanden aan zoeken
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Waarschijnlijk wel. Sowieso hier aanvoer en retour omdraaien.
 