Enorme druk toename

Rayman

  • #1
Het probleem met mijn ketel is dat mijn druk enorm stijgt tot 4 bar en dan treed mijn overdrukventiel inwerking.

De vuldruk koud was 1,5 bar, de ketel en (nieuw)expansievat bevinden zich op zolder (ong. 10 meter). Volgens mij voldoende ontlucht (op 2 verwarmingen na, van de 10) alle verwarmingen worden warm.

Klopt het dat water bijna niet uitzet maar lucht wel?

Ik heb een nefit combi 21h/31h van 1993, met nieuw expansievat en overdrukventiel.

Alvast bedankt voor de hulp...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik verdenk toch je expansie vat. Wat was de voordruk toen hij geplaatst is?

Ja, lucht zet uit als het warm wordt.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Kan zijn dat de druk oploopt door een inwendige lekkage - dus van de boiler - door de spiraal in het cv systeem.

Dus even aftappen tot normale druk, en kijken of hij op blijft lopen!

En water zet wel uit hoor!
 

Rayman

  • #4
Mijn voordruk was 1,5 bar. Inmiddels heb ik ook meerdere malen water uit het systeem gehaald om weer op de 1,5 te komen maar dan met warm water.

In pricipe dacht ik dat mijn expansievat stuk was, daarom op advies van instalateur nieuwe geplaatst in de hoop dit probleem te hebben opgelost. Echter reageert de druk gelijk als voor de vervanging van het expansievat (18 liter, druk van 1 bar).
 

Rayman

  • #5
Beste Bundy,
Haha, ja ik weet dat water uitzet, maar ik dacht (weet nog steeds niet) dat lucht een extremere expansie heeft dan water.

Maar jouw melding van interne lekage klinkt me erg realistisch. Mijn druk loopt op (hoe vaak ik ook aftap) en na luisteren bij de ketel hoor ik een soort druppelend geluid met een kleine echo. Stel dat je gelijk hebt. Wat zou mijn volgende stap moeten zijn om dit te kunnen bevestigen? Kan ik eventueel zelf dit probleem verhelpen?
 

MarcoDezicht

  • #6
Je kan even een nacht de inlaatcombinatie dicht zetten.
En dan de volgende ochtend even kijken of de druk nu wel het zelfde is als de dag ervoor. Als deze nu niet is gestegen dan is je tapboiler inwendig lek.

Als het zo is dan zit er niks anders op om de boiler te laten vervangen.
 

Rayman

  • #7
Kan het zijn dat de 3-wegklep (inlaatcombinatie?) die aangestuurd wordt door een honeywell electrische klepbesturing de boosdoener is? En is dat te controleren?

Zoja, is die niet gewoon vervangbaar? De klep verdeelt warmwater naar cv en boiler volgens mij.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Bij mijn weten stuurt de klep of het hete water of de cv in of de boiler in
een defect in deze klep heeft vaak tot gevolg dat er of geen warmwater is of geen cv.
of beide lauw.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #9
Rayman is laat !! - haha

Je boiler is inwendig lek, 3-wegklep heeft hier niets mee te maken.

Deze is alleen maar in je cv gedeelte geinstalleerd, om te bepalen waar de energie naar toe moet cv-----> of warmwater..
 

Rayman

  • #10
Haha die Bundy, goeie man!
Inderdaad laat, maar als ik het goed begrijp is het zeer goed mogelijk dat ik op dit moment schroot aan de muur heb hangen?
Maar zo'n Nefit ding moet toch nog te repareren zijn? Eigenlijk had ik het plan nog 3 jaar plezier te hebben van 't ding.
 

Ketelman

  • #11
Er zijn nog onderdelen te krijgen dus repareren kan altijd, het is alleen een kwestie van het geld er nog aan uit willen geven.
Klinkt als een lekke tapwaterboiler, het tapwater (met een druk van ongeveer 4 bar) lekt naar de cv installatie waardoor de druk daar steeds oploopt.
Tapboiler vervangen, prijs opvragen bij de installateur.
 