Elektra-voorziening bij vorst verstoord?

Heeft iemand ervaring met verstoren van elektra-voorziening bij vorst?
een boerderij in het veenweidegebied, levert almaar vreemde verschijnselen als het gaat vriezen. Groepen vallen uit, Stoppen knallen eruit (als deze weer ingedraaid wordt, springt de aardlek er uit), De aardlekschakelaar springt ook spontaan uit. En als de vorst voorbij is, lijkt alles weer normaal.
Lastig in te zien waardoor e.e.a. komt
 
Binnendringen van vocht in de installatie door condensatie in koude leidingen/lasdozen misschien?
 