Elektra uitbreiden, hoeveel aansluitpunten per groep?

Martijn.K

  • #1
Ik heb al flink wat tijd op google doorgebracht en meerdere topics op het forum doorgelezen maar kan het antwoord niet vinden. Veel van de gevonden berichten zijn wat verouderd en niet volgens de laatste NEN.

Recent is mijn nieuwbouwwoning opgeleverd, en merk dat ik hier en daar toch een wcd en lichtpunt te kort kom.
Aangezien de wanden nu nog kaal zijn is dit het moment waarop ik het nog aan kan passen.

Nu wil ik dus een paar extra wcd's en lichtpunten aanleggen, maar kan nergens vinden hoeveel aansluitpunten er tegenwoordig op een groep geplaatst mogen worden.

de groepenkast is voorzien van 3 aardlekschakelaars, 1 kookgroep en 10 groepen.
3 groepen zijn gebruikt voor de verlichting en wcd's de andere groepen zijn voor de zwaardere apparaten.

De drie groepen voor algemeen gebruik zijn als volgt verdeeld.

Groep 1:
- 6 lichtpunten
- 10 WCD
- Afzuigkap 270W
- Koekast/vriezer 300W
- Zonnescherm

Groep 2:
- CV ketel max 80W
- mechanische ventilatie max 85W
- 9 lichtpunten
- 5 wcd

Groep 3
- 13 wcd
- 5 lichtpunten

Als ik 200VA voor een wcd reken en 100VA voor een lichtpunt (wat zwaar overdreven is met de huidige ledlampen) blijf ik bij alledrie de groepen onder de 3680VA.
Dus wat dat betreft zou het kunnen om wat uit te breiden.

Om de wcd's bij te plaatsen zal ik bestaande leidingen naar bijv een schakelaar of lichtpunt of op de wand doorhalen en er dozen tussen plaatsen. Of ze komen naast een bestaande schakelaar. De dozen zijn allemaal 50mm diep, dus daar mag je in lassen naar mijn weten.

Het extra buitenlichtpunt wil ik aftakken vanaf de wcd voor de afzuigkap, deze zit daar het dichtstbij.
Dus daarvandaan wil ik een sleuf maken en op de juiste plek naar buiten boren.

Maar vraag me nu dus af of er een maximaal aantal aansluitpunten per groep is in de huidige norm?
En of ik het mag uitbreiden op de hierboven genoegde manier?
 

CV__

  • #2
Veel van zulke regels zijn geschrapt uit de laatste norm en vervangen voor algemene bewoording dat het "deugdelijk / overzichtelijk / etc." moet zijn.

Doe het buitenlicht wel via een tweepolige schakelaar.

3 aardlekschakelaars; 3-fase hoofdaansluiting? Waarom zit daar dan een kookgroep in? Die hoort thuis in 1-fase systemen.
 

Martijn.K

  • #3
Bedankt voor je reactie.

Dacht dat ik mijn verhaal wel aardig uitgebreid had neergezet, maar had inderdaad niet vermeld of het om 1-fase of 3-fase ging.

De hoofdaansluiting is 1-fase uitgevoerd 1x40A.
Achter de hoofdschakelaar zijn over de 3 aardlekschakelaars de groepen verdeeld.

Staat er dus niks meer in de huidige norm over hoeveel WCD's of aansluitpunten er op 1 groep mogen zitten?

Bij groep 1 zouden er 1 a 2 buitenlichtpunten bijkomen en eventueel 1 dubbele wcd.
(Totaal zou daarmee uitkomen op 8 lichtpunten, 11 WCD's, afzuigkap 270W, koekast/vriezer 300W, Zonnescherm)

Bij groep 2 zou er 1 enkele en 1 dubbele wcd bijkomen.
(Totaal zou daarmee uitkomen op 9 lichtpunten, 5 WCD's, CV ketel max 80W, mechanische ventilatie max 85W)

Bij groep 3 zouden er 2 lichtpunten bijkomen en 1 enkele en 1 dubbele wcd.
(Totaal zou daarmee uitkomen op 15 WCD's en 7 lichtpunten

Het buitenlichtpunt via een dubbelpolige schakelaar wordt wat lastig, is dat verplicht? Wil deze mee laten schakelen met het andere buitenlichtpunt wat al op deze groep zit, deze schakelt ook niet dubbelpolig volgens mij. Of anders wordt het een buitenlamp met ingebouwde schemerschakelaar.
 

CV__

  • #4
Voor zover ik weet niet.

Tweepolige voor de buitenlamp is gewoon een aanrader omdat de kans op aardlek daar veel groter is.
 

Martijn.K

  • #5
Beetje late reactie, maar was druk aan het klussen van de week. Alle elektra moest er in voor de stucadoor kwam.

Heb de extra aansluitpunten en lampen er netjes bij gemaakt.
Ben hiermee onder de 3680VA gebleven met alle groepen, dus ga er van uit dat dat dan wel goed zit.

De buitenlampen heb ik uiteindelijk maar niet doorgetrokken vanaf de wcd's. Vond het toch niet handig dat alles er wat mee is ik achter de afzuigkap moet zijn. En dat als er inderdaad een aardfout is gelijk de halve benedenverdieping er uit ligt.

Heb de leidingen nu doorgefreesd naar de vloer en ga deze naar de meterkast brengen. Hier ga ik deze afmoteren op een apparte alamat, zodat bij problemen alleen deze er uit gaat. Ga in de toekomst alle elektra in de tuin dan op die groep zetten.
 