Graag een antwoord op het volgende.

Ik heb één schakelaar die drie lichtpunten moet bedienen.
Die lichtpunten zijn voor het ogenblik een wirwar van draden met "suikertjes". Uit het plafond komen bij lichtpunt A 8draden,bij lichtpunt B 8 draden en bij lichtpunt C 7 draden.

Lichtpunt A en B zien er als volgt uit gezien vanaf het plafond.
- Twee losse draden in groengeel
- Twee rode draden lopen naar een suikertje en uit dat suikertje komt één rode draad.
- Twee blauwe draden naar een suikertje en uit dat suikertje komt één blauwe draad.
- Twee witte draden naar een suikertje.

Bij lichtpunt C is anders.
- Twee losse groengele draden.
- Twee blauwe draden naar een suikertje waaruit één blauwe draad komt.
- Twee witte draden naar een suikertje.
- Maar dan heb ik nog één rode draad die loshangt.

Ik heb dus geen enkel idee hoe ik mijn lamp en moet hangen en verbinden.

Het zijn dus drie gaten in het plafond waar draden uitkomen en die met één schakelaar samen moeten branden.
Wie kan mijn helpen a.u.b.
Dank bij voorbaat.
 
Ik begrijp dat "suikertjes" lasdoppen zijn :wink:
Ik ken de belgische kleuren niet, maar als ik het verhaal lees, zijn de groen/gele draden de aarde. Die zouden doorverbonden moeten worden.
De rode draden zijn de schakeldraden en de blauwe draden de 0.
Wit zou dan de fase moeten zijn.

Bij A dus de geel/groene doorverbinden, de losse rode en blauwe draden aan de lamp. Bij B hetzelfde.
Bij C de geel/groene doorverbinden, de losse blauwe en de enkele rode draad aan de lamp.

Sukses en laat even weten hoe het gegaan is.
 
Niet te geloven. Zo snel een antwoord.
Sorry, ik woon inderdaad in België.
Zal zeker berichten hoe het ging.

Daag
 
Op 31 augustus plaatste ik hier een vraag en kreeg onmiddelijk antwoord wat ik fantastisch vond.
Maar nu ik het resultaat wil mededelen was mijn onderwerp al gesloten.

Via deze weg wil ik nu toch vertellen hoe het is opgelost.
De witte draden waren de boosdoeners.
Een vierde lichtpunt in dezelfde muur maar een eindje verder was verbonden met de witte draden. Die liepen dus door het plafond naar elk lichtpunt, kwamen eruit en liepen weer door het plafond naar het volgend lichtpunt. De laatste draden liepen dan door het plafond naar het vierde lichtpunt.

Ik begreep er geen barst van maar ik heb gewoon de witte draden met elkaar verbonden en dan het vierde lichtpunt ook kunnen aanschakelen.

Dus dit was mijn misterie.
Bedankt.
 