In mijn jarenn70 projectwoning ligt een verdiepingsvloer uit beton (bims) combinatievloer.
Electra op begane grond is nogal karig en moet uitgebr worden waardoor er behoorlijk wat extra leidingen naar centraaldoos moeten worden gelegd

Onderzijde plafond is gestuct en wil ik liever niet slopen of een geheel nieuw giplsplaten onder aanbrengen. Op eerste verdieping moet wel alles verbouwd worden

Ik neem aan dat bij dit systeem de (stalen) leidingen van centraaldos naar wcd en schakelaars bovenop de liggers en broodjes zijn gelegd en met druklaag zijn afgedekt? Klopt dat?

Als ik opnieuw begin zou ik nieuwe gaten voor centraaldozen in vloer/plafond kunnen boren en met sleuvenfrees op 1e verdiepeing alle leidingen in bestaande druklaag wegwerken en weer afsmeren. Is dit juist?
 
Je mag niet frezen in de druklaag en zeker nooit door de liggers frezen en boren. Het boren van een centraaldoos moet wel met beleid, de onderkant van een broodje rammel je er zo uit.
Je mag wel frezen in de cement dekvloer.
 