Eindcontact zoneklem aansluiten op ketel

Ik wil graag weten of ik het eindcontact van een honeywell zoneklep op de aan/uit ingang van mijn cv ketel kan aansluiten.

De ketel is een atag e325ec en de zoneklep is van honeywell met een eindcontact van 24 volt.
Nu staat er in de handleiding van de ketel bij positie 3 en 4
''aan/uit thermostaat (uitsluitend met batterijvoeding)''.
Gaat er niks kapot als daar 24 volt op komt te staan?

Ik lees ook negatieve ervaringen over deze zoneklep dat hij snel kapot gaat.
Wat is jullie mening hierover?
 
Normaal is een eindcontact geschikt voor 24v maar zelf voert het geen spanning(potentiaalvrij).

de ingang van de ketel is spanningvoerend en daarop mag je alleen een potentiaalvrij contact aansluiten.

dus 99% zeker dat je dmv het eindcontact de ketel kan laten inschakelen.

alles heeft zijn levensduur, vaak redelijk in lijn met de kosten van het gebruikte onderdeel.

Ik heb niet veel storingen met zonekleppen in het algemeen, en ik gebruik een aantal merken door elkaar.
 
Oke dat is duidelijk.

De klep wordt gestuurd door de bdr91 aan/uit module.
Kan deze module ook meteen de ketel aansturen of moet dit via de klep dmv het eindcontact?

En moet er voor elke zone een aparte module geplaatst worden?
Dit is mij niet helemaal duidelijk namelijk.
 
Normaal gebruik je de BDR om je ketel te sturen.
en de zones stuur ej met een HR kraandeel.
de HR geeft dan de warmtevraag door naar de BDR om de ketel te starten,
Meerdere verschillende HR zones schakelen de BDR in voor 1 zone kan het zo werken, BDR schakeld de klep en de klep de ketel, maar meerdere BDR in 1 installatie kan volgens mij niet(ben al ff niet meer met dit systeem bezig geweest)
 