Dubbel zwevende vloer op houtvloer

Goedemiddag,

Ik heb recent mijn eerste woning, een jaren 50 klusappartement, gekocht, en wil daar de vloer tussen mij en de onderburen zo goed mogelijk isoleren. Doordat de constructievloer er uit kan, is het eenvoudiger om vanaf de vloer alles op te vullen dan om het plafond onder mij open te halen. Leek de buren ook een beter plan :-).

Het primaire doel is luchtgeluidsisolatie, secundair mag contactgeluid ook naar een minimum.

De volgende afbeelding geeft het plan weer.

vloerisolatie zijaanzicht v3.drawio.png


Ik kies onderaan voor Acoustifit omdat dit lichter is, en flexibeler zodat het eenvoudiger in de smalle ruimte te krijgen is. Daarnaast is theoretisch de geluidabsorptie coëfficiënt vrijwel gelijk aan de Rocksono serie.
Hierboven plaats ik alsnog steenwol gezien het beter zou isoleren, en hier is het makkelijk geplaatst.

Dan het spannende deel. Hierna doe ik het volgende:

1. 5mm dik dB Strip 4+ gelijmd op de volle breedte en lengte van de draagbalken
2. 12mm dik 50mm hoog steenwol tegen de wand
3. 18mm OSB gelijmd op de draagbalkstrips en net tegen steenwol van de wand aan
4. 7mm massaplaten gelijmd op de OSB
5. 10mm trillingsisolatie gelijmd op de massaplaten
6. 9mm OSB gelijmd op de trillingsisolatie
7. 5mm Dekvloer

Mijn vraag is of de dubbele veer (dB Strip & Agglomer) elkaar kunnen tegenwerken, of dat de Agglomer overbodig is met de eerste veer?

Of zie ik andere problemen over het hoofd?
 
Dit is ook een brandscheiding. Dubbel gips is aan te raden, en de naden brandwerend afkitten. Je hebt hiervoor een vergunning nodig. En vergeet de toestemming van de vve niet.

Ik zie weinig bijzonderheden, maar het is wel een erg specifieke opbouw die specifieke kennis vraagt (die ik niet heb).
 
Punt 5 (10mm trillingsisolatie gelijmd op de massaplaten) weg laten i.v.m. triple leaf effect.
Steenwol kan net zo goed of nog beter met glaswol.
Absorptie is wat anders dan isolatie.
 
En één van de belangrijkste oorzaken van luchtgeluid zijn openingen van ruimte naar ruimte. Dus zorg ervoor dat je die allemaal gedicht hebt voordat je gaat stoelen met isolatie materiaal.
 
Bedankt voor de antwoorden!

De balkmaat van 80x170 is 75 jaar geleden al gekozen. Deze veert licht bij de grootste overspanning van 3,7 meter, dus deze ga ik daar stijver maken. Tevens kierdicht maken en de vele gaten opvullen zorg ik ook voor nu de vloer toch open ligt. Er waren al flink wat gaten te vinden, en er komen er vast nog meer tevoorschijn.

Het triple leaf effect komt dan door de bovenste laag OSB (de derde leaf) en de trillingsisolatie die als veer werkt? Onderzoek hiernaar gaf ook het idee dat ik beter tussen de onderste en bovenste laag mineraalwol beter een lege (lucht) ruimte kan houden voor de beste STC. Klopt dit?

Daarnaast begrijp ik dat de massa van steenwol beter werkt voor absorptie dan glaswol? Ik gebruik Rocksono Solid (45kg/m3) en Knauf Acoustifit glaswol (goedkoper en lijkt beste keuze voor akoestische isolatie)
 