Driewegklep stuk??

Beste leden, ik wil graag iets aan jullie voorleggen. Sinds gisteren loopt er warm water de CV installatie in als de ketel warmwater voor de boiler maakt. De ketel staat dan in stand '1' wat betekent dat het water uit de boiler wordt opgewarmd.
Echter de leidingen van de CV worden dan ook warm. En dit terwijl er geen aanvraag is van de CV. Het warme water loopt dus (ongewenst) ook naar de CV installatie toe. Het valt tevens op dat de ketel vaker bezig is om de boiler op te warmen.

De ketel heeft ook een stand '4' waarbij beide circuits (ww en cv) worden verwarmd. Het lijkt er op dat de driewegklep in deze stand blijft staan.

Nu zou ik zeggen; driewegklep defect. Maar ik denk ik leg het even voor aan dit forum om wat meer zekerheid te zoeken. Het verwisselen van de driewegklep lijkt mee een DHZ klus. Drie knelkoppelingen loshalen. Wellicht dat ik me daarin vergis?

Het gaat om een Daalderop 32/80 ketel uit 2001.
 
Dat is zeker de driewegklep.
Ik ken deze ketel niet, maar er zijn ook driewegkleppen waarbij je alleen de motor kan vervangen.
Wacht dus even het commentaar van de experts af.
 
Let op deze ketel kan zowel warm water als cv gelijktijdig maken.
zit een speciale driewegklep in
 