Driewegklep Remeha Optimum stuk??

Evnoca

  • #1
Hallo,

Wij hebben een Remeha Optimum combi cv uit 1992.

Als we warmwater tappen, dan worden de radiatoren (erg) warm.
Dat betekent volgens de berichten hier op dit forum dat de driewegklep stuk zou zijn?!

Maar is dat echt zo, of zijn er nog meer mogelijkheden? En hoe en wat kan ik nakijken om echt zeker te zijn?

Ik heb vorig jaar nl. de driewegklep al vervangen door een exemplaar welke ik op Marktplaats had gevonden. De verkoper zei dat 'ie nooit gebruikt was en zo zag hij er echt ook uit.

En in het geval dat deze klep ook weer stuk is, kan ik hem repareren? Of kan ik 'm alleen vervangen?

Is er dan een dwk van een andere fabrikant die misschien beter is? (Er zit volgens het boekje een Albion V36 dwk in.)

Alvast bedankt voor jullie reacties!!

Peter


Update..

De laatste paar dagen is de waakvlam van de ketel enkele malen uitgegaan. Zou dit verband kunnen hebben met de defecte driewegklep??

Peter
 

Fasto

  • #2
Ik denk inderdaad dat het je drieweg klep is.
Dat heb ik ook gehad bij mijn fasto 2510, echter daar heb ik alleen de spoel vervangen.

Die kun je doormeten, en je kunt ook meten of die wordt aangestuurd wanneer je warm water vraagt. De waardes weet ik niet voor jouw ketel, maar de mijne wordt aangestuurd met ongeveer 30 Volt en de spoel zelf heeft 70 Ohm.

Ook schijnt het te zo te zijn dat de pompdruk het 3weg ventiel (verder) opent. Dus als de pomp niet goed werkt kan dat ook effect hebben. Bij mijn ketel als de pomp aanspringt moet de water druk 0,2 bar omhoog gaan.
 

MarcoDezicht

  • #3
Letop het antwoord van fasto is niet van toepassing op een remeha ketel als ik het lees is het inderdaad je drieweg klep.

Wat wel eens helpt is een tik met een tang tegen de drieweg klep geven.
Als dit niet werkt dan wordt het tijd voor een nieuwe driewegklep.
 
Status