Vaillant VCW 242 E So 28 driewegklep stuk ?

Marco78

  • #1
Beste klussers,

Sinds 1 jaar ben ik met mijn aankoop van een ander huis de gelukkige eigenaar van een

Vaillant VCW 242 E So 28 VR Combiketel.

Vanwege de verbouwing zijn alle radiatoren los geweest en opnieuw teruggezet en afgevuld.

Omdat de vorige eigenaar wat achterliep met het onderhoud had ik besloten om maar een service-contract met AEK af te sluiten en gelijk een eerste servive beurt te plannen.

Monteur staat op de stoep kijkt mijn ketel na en er is eigenlijk niet vreemds gevonden. Nu zeg ik hem dat ik af en toe een druppel water zag aan de onderkant. Wat blijkt, na demontage van de zijkant, de platenwisselaar is lek. Deze is vervangen alsmede de temperatuur sensor voor het warm water (deze was afgebroken bij demontage).

Alles weer netjes in elkaar gezet en de monteur was er weer van door.

Wat me nu is opgevallen de laatste paar weken is dat mijn ketel zonder dat er door de thermostaat om warmte vraagt toch om de 5 minuten aanspringt (heb de thermostaat losgehaald om het zeker te weten). Ik denk dat dit komt door de comfort stand die ik aan heb staan. Ik vind het op zich wel fijn als ik snel warm water heb wanneer ik de kraan opendraai.

Wat ik echter niet normaal vind is dat hierdoor mijn hele CV installatie opwarmt waardoor het beneden uiteindelijk zon 17-19 wordt (afhankelijk van de buitentemperatuur). Hier komt nog bij dat er dan minimaal 10-11 m3 gas per dag wordt verbruikt zonder dat er echt om warmte gevraagd wordt.

Mijn installatiedruk is 1,5bar in koude toestand en 1,7-1,8 bar warm.

Het vreemde is dat de laatste 2 dagen dit wel goed leek te gaan. Lekker warm water, geen warme radiatoren en een gasverbruik van zon 3-4 m3 per dag. Ketel sprong niet om de 5 minuten aan.

Echter deze morgen begon de pret weer. Ketel aan en uit om de 5 minuten en alle radiatoren worden weer lekker warm (ongevraagd).
Ketelwaterthermostaat komt niet lager dan 45-50 graden of de ketel springt al weer aan. Wel vreemd als er niet om warmte wordt gevraagd.

Ik ben benieuwd wat jullie hier van denken. Moet ik maar gewoon meteen de monteur bellen en weer terug laten
komen ? Zou er toch nog lucht in de ketel kunnen zitten ? Elektronica ?

Met vriendelijke groet,
Marco

PS even gebeld met AEK en zij zeiden dat ik om te kijken of de 3 weg klep misschien de oorzaak is even de comfort stand uit moest zetten, de radiatoren laten afkoelen en dan doorwarm water te gebruiken moet kijken of de radiatoren weer opwarmen. Zo ja dan is volgens hun de 3-weg klep kapot.
 

Cv-boy

  • #2
Een minimaal doorlekkende voorkeurklep is mogelijk waardoor de ketel ongewenst staat op te starten, probeer eerst eens uit wat uw onderhoudsbedrijf heeft aangegeven.
 

Marco78

  • #3
Het blijkt dus inderdaad als ik warm water gebruik bij een koude cv-installatie dat mijn radiatoren mee opwarmen.

Heb inmiddels al teruggebeld en morgenvroeg staat de monteur op de stoep.

Mvg,
Marco
 

Cv-boy

  • #4
Een verstandig besluit bij deze complexe cv ketel.
 

Marco78

  • #5
Hoe bedoel je complex? Is iedere cv-ketel niet ongeveer hetzelfde opgebouwd ?

Of bedoel je dat dit merk en type een lastige ketel is ?

Mvg,
Marco
 

Cv-boy

  • #6
Dit type is niet het leukste en makkelijkste om storingen uit te halen i.v.m. al zijn stuurleidingen e.d.
Nee alle ketels zijn niet hetzelfde opgebouwd anders zou er maar 1 merk hoeven te bestaan.
 

Marco78

  • #7
Het is opgelost !

De monteur heeft de drieweglep eruit gehaald en gedemonteerd.
Er bleek een plastic verwarmings-steuntje in te zitten waardoor deze niet meer op en neer kon. Waarschijnlijk is deze er tijdens de verbouwing ingeschoten.

3 weg-klep is weer teruggezet en werkt weer perfect.
Ook mijn complimenten voor de monteur die alles netjes en snel heeft gerepareerd.

Bedankt voor jullie reacties.

Marco
 