Draad en kabel vragen

Woens

  • #21
Ok thanks!

Ik ben nu niet thuis om even te gaan checken welk type kamrail het precies is,
maar als het te moeilijk wordt sluit ik de automaten na ALS-C wel met draad aan (het zijn er maar 3 dus zooo veel meer werk is het niet)

de 6m² draad koop ik met van die geperste eindjes

wat betreft de verdeling, er zit idd wel wat veel achter de eerste fase/als...misschien de droger en de oven van plek wisselen?

vermogens (zo uit het hoofd):
  • oven 3500W
  • close-in boiler 2200W
  • vaatwas 2200W
  • wasmachine 2000W
  • droogkast 2300W
de beschrijving heb ik aangepast omdat ik deze duidelijker vind, zo is het op m'n werk ook, zie je in één keer wat waar bij hoort
Een deel zijn nog oude groepen, op termijn gaat alles vernieuwd worden. De huidige groepen zullen geleidelijk aan opgesplitst worden en in de nieuwe indeling komen, maar zitten nu al wel op de nieuwe groepenkast aangesloten
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #22
Waar is in je nieuwe schema de groep "keuken WCD's zwaar (koffiezet, waterkoker)" gebleven?
 

Woens

  • #23
opmerkzaam :lol:

Die aparaten zijn wat anders verdeeld geworden,
na grondige planning van de keuken heeft de grote chef beslist dat ze de koffiezet en de waterkoker niet op dezelfde plek wil...

dus de waterkoker (2000W) zal bij A-4 teregtkomen en de koffiezet (1700W) bij A-1 (vaatwas)
koffiezet en vaatwas tegelijk kan moeilijk worden, maar dat gebeurd bijna nooit, en moest het toch gebeuren steken we hem wel in een ander stopcontact

bij A-4 komt dan ook nog een broodrooster die we veel gebruiken, die is 700W denk ik
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #24
Vonken_trekker schreef:
Ik snap werkelijk niet waarom men nog kookgroepen blijft plaatsen in een 3f kast...
Ik heb wel een idee: De meeste keukenzaken vinden het wel makkelijk, want dit werkt altijd. Voor een 3F perilex moeten ze de monteurs afwijkende instructies meegeven....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #25
Wat een onzin, 3 fasen werkt altijd hetzelfde 2x230 is juist nooit hetzelfde.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #26
In iedere woning is een 2x230 aansluiting te maken, ongeacht of er een 1 of 3 fasen aansluiting is. En vaak is wel ruimte in de meterkast voor een kookgroep, maar wordt het lastig als er een 3-fasen automaat bij moet. Noem het luiheid van de werkvoorbereiding... En de eindklant weet niet beter, want "kookgroep" klinkt als iets speciaal voor het hoge verbruik van de kookplaat. Niet als een geknepen budgetoplossing.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #27
De meeste keukenzaken monteren geen aansluitingen omdat hun verzekering dat niet dekt.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

XanderH

Specialist Elektra
  • #28
Woens schreef:
wat betreft de verdeling, er zit idd wel wat veel achter de eerste fase/als...misschien de droger en de oven van plek wisselen?
De oven op een andere fase plaatsen als de kookplaat lijkt me dan juist wel wijs.

Woens schreef:
dus de waterkoker (2000W) zal bij A-4 teregtkomen en de koffiezet (1700W) bij A-1 (vaatwas)
koffiezet en vaatwas tegelijk kan moeilijk worden, maar dat gebeurd bijna nooit, en moest het toch gebeuren steken we hem wel in een ander stopcontact
Heb je niet de mogelijkheid om een extra leiding bij het kookeiland te krijgen? Ik zou de vaatwasser en die WCD's toch wel graag opsplitsen. Je hebt natuurlijk geen uitbreidingsruimte in de groepenkast om nog een groep toe te voegen, maar die WCD's kun je makkelijk combineren met een andere groep. Bijvoorbeeld "Badkamer + CV + WC + traphal" of "Buiten licht & wcd's" zullen niet echt zwaar belast worden?

Ik zou er zoiets van maken:
Fase 1:
A-1: Vaatwasser 2,2kW
A-2: Oven 3,5kW
A-3: Boiler 2,2kW
A-4: Buitenverlichting & WCD's


Aanname: De vaatwasser en de oven zullen niet tegelijkertijd gebruikt worden.
Wanneer de oven en boiler tegelijkertijd op zouden warmen, past dat precies in 25A (5,7kW).
De buitengroep zal vatbaarder zijn voor (aardlek) storingen, deze zorgen er nu hooguit voor dat er wat keukenapparatuur uitvalt. Dat is minder vervelend dan 's nachts wakker worden en het licht niet aankrijgen.

Fase 2:
B-1: Voor - slaapkamers - hal
B-2: Wasmachine 2kW
B-3: Badkamer + CV + WC + Traphal + WCD's kookeiland
+ Helft kookplaat 3,6kW

Fase 3:
C-1: Droger 2,3kW
C-2: Leefruimtes licht + WCD's
C-3: Koel/vries + afzuigkap + WCD's keuken
+ Helft kookplaat 3,6kW


Het blijft een beetje koffiedik kijken natuurlijk zonder het exacte gebruik en de gelijktijdigheid van de verschillende machines te kennen maar voor mijn gevoel heb je het zo netter verdeeld.
Een oven en boiler zijn typisch apparaten die langere tijd een hoog vermogen vragen. Bij een kookplaat valt dat wel mee (hoe vaak heb je alle pitten tegelijkertijd op "boost" ?).

Ik ken de precieze indeling van jouw woning niet, wellicht wil je groep B-1 en C-2 nog omwisselen om de impact van een uitgevallen hoofdzekering of aardlekschakelaar te minimaliseren, idealiter heb je in zo'n geval altijd ergens in de buurt nog een werkend lichtpunt.
 
  • Like
Waarderingen: Woens

Woens

  • #29
echt enorm bedankt!!! ;koning;

de keuken wcd's bij de badkamergroep, het lijkt een gekke combinatie maar is wel een goede verdeling. Op die groep zaten idd geen zware toestellen

de B-1 en C-2 zal ik idd wisselen, kwestie van boven niet alle licht achter dezelfde ALS te hebben

alles buiten zet ik achter een 2polige schakelaar, op 1 lampje na, maar dat werkt met sensor en hangt nu al enkele jaren vol in de regen zonder probleem dus..
 

Woens

  • #30
Hoi.
Nog eens dit draadje oppikken:

Nu zag ik dat de aansluitklem voor de blauwe draad vol zit, er passen 4 draden in (1 van de hoofdzekering, 3 naar de aardleks).
Als ik de 3P-aardlekautomaat wil aansluiten heb ik dus een gaatje te kort...
Mag ik daar dan zo'n "twin" aansluitdraad voor gebruiken?
of best een extra aansluitklem plaatsen en deze dan doorlussen aan de eerste?

Die twin dan zeker 6mm of kan dat ook 4mm, alle draden tussen hoofdzekering en aardlek zijn momenteel 4mm, het is 3x25A
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #31
Ja, daar kun je een "twin" aansluitdraad oftewel bedrading met daarop een dubbele adereindhuls gebruiken. Ik weet niet of die goed in de aansluitklem past, anders kun je de dubbele huls ook onder het component aansluiten (dus van de aansluitklem naar de aardlekschakelaar, en van daar uit door naar de aardlekautomaat).

4mm² is voldoende voor 25A, het kan wel ontoereikend zijn als je zonnepanelen aan de kast toe zou willen voegen. Maar dat is de rest van je bedrading dan ook... Deze draad dikker nemen dan de rest heeft weinig toegevoegde waarde.
 