Hallo

We zijn druk doende elektra aan te leggen. Nu heb ik een vraag. Ik wil naar de keuken 4 groepen aanleggen.

Situatie: er is schuimbeton gestort. Daar leggen we dan de kabels op en daarna wordt de vloer afgewerkt met 8 cm beton afdekvloer.

Mijn vraag is: wat is beter: VD-draad in een mantelbuis of YMvK-kabel gebruiken?
Als ik wel YMvK-kabe kan gebruiken, moet die dan ook in een mantelbuis onder het beton? (boven de vloer wel heb ik begrepen).

Alvast bedankt voor de hulp!

gr. Eric
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Beide mag, maar VD-draad in een slagvaste buis heeft in NL de voorkeur. Mocht je ooit draden bij willen trekken (of onverhoopt moeten vervangen) kan dat. Bij het instorten van een kabel kun je niets meer wijzigen.
 

Icer

  • #3
Moet dit perse een slagvaste buis zijn of mag het ook standaard gele PVC buis zijn?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Mag geel zijn, echter in de bouwfase kan de grijze wat meer hebben, bijvoorbeeld als er met een kruiwagen over wordt gereden.

NB: wel alle koppelstukken goed fixeren en afdichten met tape. Dit voorkomt het losraken en tevens vollopen met cementwater tijdens het storten.
 