Douchethermostaat niet stabiel

Hoi. Ik zit momenteel met een probleem, hopelijk kan iemand mij verder helpen.

Het water van de douche blijft niet stabiel. Deze wordt warm en dan weer helemaal koud. Als deze koud wordt, dan is de ketel ook gestopt met verwarmen.
De keukenkraan blijft wel goed warm water geven en blijft stabiel.
De badkamerkraan (wasbak, dezelfde leiding als de douche) geeft ook goed warm water en blijft stabiel.

het gaat hier om een inbouwthermostaat.
wat ik gedaan heb. De 2 terugslagkleppen vervangen (1 zat muurvast). De thermostaatmodule vervangen.
Douchekop en handdouche ontkalkt. Ook getest zonder douchekop erop. Dan heb ik dit probleem ook.

later kreeg ik van iemand het advies dat de aanvoer van een warmwaterkraan altijd vol is en een thermostaat koud water bijmengt. Hierdoor is de doorstroom lager. Dus de thermostaat vol Open gezet en ook dan is de temperatuur instabiel.
Hierna komt voor mij het vreemdste, als ik de warmwaterkraan van de wasbak vol open zet, dan is deze heet en stabiel. Zet ik hierbij de douchekraan ook aan, dan gaat de kraan van de wasbak ook ineens in temperatuur schommelen.

heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
 
Wat voor kraan gaat het type?
Heb je de zeefjes in de kraan ook schoon gemaakt?
En heb je dit probleem direct bij montage of jaren later.
De keuken kraan zal wel een aparte leiding hebben.
Wat is de diameter van de douche en wastafel?
Je zou zeggen ergens zit een vernauwing die weer stand geeft zodat ie het warmte ook niet weg kan.
 
Hoi. Bedankt voor het antwoord.
De gaasjes zitten geïntegreerd in de terugslagkleppen. Deze zijn dus mee vervangen.

maar gisterenavond ben ik wat meer gaan testen. Als ik 2 warmwaterkranen tegelijk aanzet, gaat de temperatuur ook schommelen. Met 1 kraan aan dus niet.
(Geen idee waarom ik niet eerder bedacht om 2 kranen tegelijk aan te zetten).

het probleem is dus aanwezig bij een hoge aanvraag en niet alleen bij de douchekraan zoals eerder gedacht.
ik ga het nu zoeken in de ketel. Beginnen met de 3 weg kraan denk ik.
Iemand nog tips?

extra info. Dit probleem is sinds kort. Badkamer is uit 2018 en keukenkraan is 3 jaar oud. Ketel is ook 3 jaar oud. Valiant ecotec plus (35?)
 
Kijk jij kan de installatie zien ik niet.
Je bedoelt 3wegklep?
Als die blijft hangen worden je cv ook warm.
Heb je de hoeveel heid liter water even op gemeten dan?
1715700082961.png

1715700037997.png
 
Ik bedoel inderdaad 3 weg klep. Typfout.
wat wilt u precies weten van de installatie?

Ik heb helaas nog geen waterhoeveelheid kunnen opgemeten. Waarom is dit belangrijk?

om te testen of de cv warm wordt bij aanzetten warmwaterkraan, dan moet ik bij de ketel zijn. Dat gaat helaas niet, aangezien onze dreumes dan wakker wordt. En overdag ben ik niet thuis. Zal dat morgen of in het weekend testen. Dan ben ik vrij.
(Alleen vloerverwarming, vandaar)
 
Laatst bewerkt:
Hoi. Het is momenteel erger aan het worden.
Het probleem nu is dat de brander tijdens warmwatervraag elke zoveel seconden uitspringt en dan weer gaat verwarmen. Dit gebeurt als het water ongeveer 45 graden is.

Het warmwater staat ingesteld op 60 graden.
Het debiet is 6,5L/min.
De cv aanvoerleiding wordt niet warm als ik de warmwaterkraan aanzet.

heeft u zo voldoende informatie? Alvast bedankt.
 
Mijn idee is dat het dan toch echt in je kraan moet zitten. Met name omdat andere kranen het wel goed doen en het probleem verergert.
Dus kraan demonteren en goed schoonmaken wellicht.

Of even met het washandje wassen en op de monteur wachten.
 
Dat de ketel brander uit gaat dan heeft ie de temparaatuur van bv 60 graden bereikt.
Kijk als de doorstroming te weinig is dan bereikt snel de 60 graden dan gaat ie aan /uit steeds omdat je tapt.
Als er niet getapt word en ketel doet dit dan vaak ergens warmwater leiding lek.
Het debiet is 6,5L/min, dit is wel weinig de 20/26 heeft bij 60graden 7,3L/min.
Net als ik al eerder laat die ketel na zien door een gecertificeerde installateur.

Het is vanaf 1 april 2022 verboden om zelf de cv-ketel te installeren of repareren
 
Laatst bewerkt:
Oké. Dan laat ik het zo en wacht ik de monteur af.

maar de brander springt al uit als de temperatuur zo’n 45 graden is. Dat is wat het display op de ketel aangeeft.
Het tapwater staat ingesteld op 60.
De druk in de ketel is 1,8 bar, mocht dat relevant zijn.
 
De ketelmonteur had net even een gaatje. Toen hij begon was het probleem aanwezig.
Op alle kranen, 1 kraan aan, meerdere kranen aan.

Hierna heeft hij de kraan in de keuken opengezet, de douchekop aangezet, aantal keer thermostaat volledig koud en volledig warm gezet. Toen was het opgelost.
(Na vervangen thermostaat en terugslagkleppen had ik de thermostaat ook meerdere malen volledig koud en warm gezet, maar dan alleen met de douchekop aan).

Ik ga het de komende tijd en de gaten houden.
Bedankt voor alle hulp.
 