Douche putje vervangen voor drain

Amirstar

  • #1
Hi all,

Mijn badkamer project gaat door, op dit moment heb ik mijn douche puntje uitgehakt en ben ik een douche goot aan het plaatsen. Maar voor ik de boel weer dichtgooi wil ik graag gebruik maken van jullie expertise/ervaring om problemen te voorkomen.
Ik heb alle oude spul met het putje weg gehaald en uitgehakt tot ik de leiding tegen kwam. Vanuit de goot gaat hij direct over op 50mm zoals ik hier veel op het forum heb gelezen. Vervolgens 90 graden lijm mof en dan een overloop mof met beide kanten manchet.

kan dit zo volgens jullie? Of had ik wat anders moeten doen?

zie foto

image.jpg image.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Wat dacht je zelf bij een volle stroom water zal het gaan lopen of niet.
 
  • Like
Waarderingen: Amirstar

Amirstar

  • #3
Naja dacht het van wel maar uit je reactie haal ik dat dit niet gaat lukken?
 

KlusserHein

  • #4
Wat voor soort douchedrain heb je?
De meeste kunnen geen lijmverbinding op.
 
  • Like
Waarderingen: Amirstar

Amirstar

  • #5
Nee klopt er zit een machet verbinding op voor hij in een lijm mof over gaat
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Je had hem beter aan linker kant kunnen zetten zodat afvoer beter gaat lopen en het lucht wil weg zo niet.
Zo krijg je een hydraulische afsluiting zodat het lucht uit je riool niet weg kan en je mee gevoerde lucht uit je drain blokkeerd.
Naamloos.jpg
 
Laatst bewerkt:

Amirstar

  • #7
Bedankt voor je reactie!
Is er ook een manier om hem wel op die plek te hebben want aan de andere kant zoals jij hem Tekent willen we hem niet hebben pas niet zoals de badkamer er nu uit moet komen zien
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Je probleem is je afvoer en de plaats van de drain
Het is het één of het ander de gok nemen als ie wil lopen dat wil nu wel met een slang er in straks is het afgesloten.
of je zet hem aan de andere kant.
Een bad kamer moet zo worden ingericht als je op bestaande leidingen zitten daar ben je van afhankelijk.
Of je sloopt alles er uit en de vloeren en maakt een nieuw afvoer systeem maar je bent afhankelijk waar de standleiding zit.
Zie deze topic hebben het zelfde put afvoer probleem

Of je neemt een andere type drain een hoekdrain dan kan je de leiding anders aansluiten,
hoekdrain - Google Zoeken

1688894887693.png
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu