Discussie: Groepenkast komen met drie gescheiden vakken

Status
Niet open voor verdere reacties.
Afgesplitst van: Groepenkast vervangen

Normaal zou het moeten kunnen van 25 Amp naar 35 Amp er ligt als het goed is een 6 kwadraad aansluiting naar je huis .25 Amp is idd veel te weinig , 3 x 25 Amp is misschien beter Bij Nuon kost het 100 euro 3 fasen, 35 Amp kost 53 Euro (pas bij mezelf laten doen) Ze verhogen alleen de zekering naar 35 Amp mits er een aardlek in zit, of aantoonder een nieuwe groepenkast gaat plaatsen die aan de normen voldoet (CE).

Bij een drie fasen moet sowieso een andere groepenkast komen met drie gescheiden vakken zodat je de fasen niet door elkaar gooit .(400 volt vind een toestel niet fijn)
 
Ik geloof daar niets van.

Ik denk dat je iets gehoord hebt maar helemaal niet weet waar het over gaat.
Tuurlijk moet er voldoende scheiding zijn tussen de verschillende fasen maar er komen echt geen scheidings schotten in een groepen kast.
Misschien om bv mespatronen op een kleiner oppervlakte te plaatsen ja dan komen er schotten in (ter voorkoming van overslag)
maar anders..... ik zou zo snel niets weten.

Maar jij weet hoe het moet laat eens een foto zien van zo'n kast dan.
 
Ik heb pas mijn groepenkast laten vervangen door een erkend bedrijf. Er is op expliciet verzoek ruimte gelaten voor een krachtgroep. Deze ruimte heeft de monteur gelaten in de kast zelf, drie vakjes naast elkaar en gewoon in de rij met andere groepen, zonder een apparte drie-fase schakelaar (er zit al een hoofdschakelaar in de kast zelf)

Zou niet zo mooi zijn als dit ineens niet mag! Dus ik hoop dat er duidelijkheid over gegeven kan worden!
 
Zoals de elektro-mensen al opmerkten: Het is niet nodig.
Wel is het zo (zoals Headhunter al aangaf) dat er bij mespatroonhouders scheidingsschotten tussen de patronen zitten. Dit om sluiting bij plaatsing en vonkoverslag te voorkomen. Overigens zijn hier nog meer voorzieningen vereist, b.v. om de patronen stroomloos te kunnen vervangen.

Ook is het zo dat bij installaties vanaf 50 A hoofdbeveiliging er een duidelijke scheiding tussen licht en kracht moet zijn.
Het is echter nooit zo dat er een scheiding moet zijn tussen de fasen onderling.
 
Hallo

Die drie vakken is inderdaad flauwekul, als je een nieuwe/andere groepenkast nodig hebt zijn hier voldoende mensen die je een stap in de goede richting kunnen geven.
Hetgene wat NUON bedoeld is dat je kast 3-fase moet zijn bedraad, als dit mogelijk is, en moet zijn voorzien van een hoofdschakelaar. houd je een 1-fase aansluiting 35A en heb je niet meer dan 6 groepen op twee aardlekschakelaars hoef je je kast niet aan te passen

Hoop je wat geholpen te hebben.
Waldo


PS. Gerrit, per 1 Januari 2006 is het scheiden van licht en kracht niet meer verplicht tot 125A, echter alleen aanbevolen. Dit ter invulling latend aan de installateur.
 
Met drie gescheiden vakken bedoel ik dat je duidelijk kan zien waar L1 L2 en L3 zit maw L1 op rail 1 L2 op rail 2 etc volgens Nuon zou dit zo moeten als dit niet juist is dan zijn ze bij NUON in de war? :?:
 
Als ik jouw berichten hierover terug lees denk ik 'Klok en Klepel'.

We zijn het allemaal eens dat vakken onzin zijn.

Dus moet jij het fout hebben.

Overigens ben ik vrij makkelijk in de omgang, alleen komt bij sommige mensen mijn text wat bot over.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan