Discussie: Spanningsverschil tussen nul en aarde

Status
Niet open voor verdere reacties.

The headhunter

Specialist Elektra
Er mag een spannings verschil zijn van 24v tussen nul en aarde dit is ruim voldoende om een spanningzoeker op te laten lichten.
 
The headhunter schreef:
Er mag een spannings verschil zijn van 24v tussen nul en aarde dit is ruim voldoende om een spanningzoeker op te laten lichten.

Op een vol belaste groep is dit een weerstand van 1.5 ohm, is dat niet wat hoog?
 
Chathanky schreef:
The headhunter schreef:
Er mag een spannings verschil zijn van 24v tussen nul en aarde dit is ruim voldoende om een spanningzoeker op te laten lichten.

Op een vol belaste groep is dit een weerstand van 1.5 ohm, is dat niet wat hoog?
de NEN Stelt dat de nul ten naaste aardpotentiaal moet zijn.
Ten naaste aardpotentiaal is 24v max volgens de NEN overigens meet je dat dan wel bij binnenkomst in de meterkast. Overigens moet de spanning tussen fase en nul wel 230V zijn

Als je verlichting en wcd-en niet werken groep uit en centraaldozen open om de defecte las te vinden.
 
Je moet het net een keer bij de hand gehad hebben. Ik neem aan dat niemand een avondje voor z`n ontspanning de nen gaat lezen.

Het is in ieder geval weer een aandachtspuntje.

Bedankt. :wink:
 