The headhunter
Specialist Elektra
En als jij het niet doet doe ik het.
NEN1010 701.32
Omdat alle elektra iig IP2x moet zijn(aanraakveilig)
Kan je dus toe met IP20.
Dit staat in de NEN1010 welke via bouwbesluit wetgeving is.
Nee je bent niet eigenwijs.
NEN1010 701.32
tot zover de nen over de zone indelingZone 0
De ruimte in de badkuip of de douchebak.
Zone 1
1. De ruimte begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
2. Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer.
Zone 2
De ruimte begrensd door een vlak van 0,6 m van zone 1 af tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Zone 3
De ruimte begrensd door een vlak op 2,4 m van zone 2 af tot een hoogte van 2,25 m gerekend van de normaal betreedbare vloer af.
Dus daar alles boven de 225cm geen zone is is IP normering daarvoor dus niet van toepassing.Nen1010 701.512.2
Elektrisch materieel moet ten minste de volgende beschermingsgraad hebben:
In zone 0: IPX7;
In zone 1: IPX5;
In zone 2: IPX4 of IPX5 voor badlokalen;
In zone 3: IPX1 of IPX5 voor badlokalen.
Omdat alle elektra iig IP2x moet zijn(aanraakveilig)
Kan je dus toe met IP20.
Dit staat in de NEN1010 welke via bouwbesluit wetgeving is.
Nee je bent niet eigenwijs.