Er gaat niets boven een aparte CV en warmwatervoorziening. Warmwater met gasgeiser. CV met ketel die in de zomer uit kan. Ook qua aanschaf is dit beterkoop.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Graag enige onderbouwing, dat is wat gemakkelijker voor degene die nieuwe c.v. en/of warmwatervoorziening nodig heeft.
 

Evarist

Vaste Beantwoorder
  • #3
Warm water maken met een gasgeiser is de zuinigste manier, als je dan nog een modern toestel zonder waakvlam neemt. Het is 'instant' er zijn geen voorraden die warm dienen gehouden te worden.

De CV gaat niet samen met de warmwatervoorziening. De ketel moet een veel hogere temperatuur leveren om de boiler warm te stoken en zal in de zomer nog steeds moeten werken om de boiler warm te houden.

De aanschafprijs ketel + gasgeiser is lager dan een combiketel. De installatie en dus ook het onderhoud zijn goedkoper en eenvoudiger.
Prijzen en merken mogen hier niet genoemd worden maar mijn ketel+ geiser heb ik 15 jaar geleden met een getal van 3 cijfers betaald (€)
 

Ketelman

  • #4
Onderhoud goedkoper is zeker niet waar, je hebt 2 toestellen en dus zal elke installateur meer rekenen.
Maar voor de rest heb je wel enigszins gelijk, je hoeft geen warm water op temperatuur te houden met een geiser en dus op die manier geen verliezen.
Je kan ook je cv ketel op een lagere temperatuur blijven stoken waardoor bij de cv ook een hoger rendement wordt gehaald.

Er zijn nadelen aan: hogere onderhouds kosten, meer installatie werk (2e dakdoorvoer bv) en meer opstellingsruimte nodig.
 

Bloemie

  • #5
Twee aparte toestellen goedkoop, denk het niet.

Intergas hr 22cc is hr op ww;
Nefit excellent is hr op ww;
Remeha quintha is hr op ww;

Geiser is het rendement niet hoog.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Een 80 ltr indirectgestookte boiler is een van de goedkopere manieren van warmwater en comfort.
  • Geen lange wachttijden bij het tappen van warmwater.
  • Als je helemaal geen warmwater gebruikt zal de ketel 1x in de 20 uur aanslaan voor het warmwater (en ook nog op laaglast).
  • Bij een 80 ltr boiler mag je al meer dan 1 emmer water tappen voor de ketel aanslaat, een geiser zal bij ieder akkefietje aanslaan (slijtage).
  • Een combinatie met een HR ketel + indirect gestookte boiler is installatie en onderhoudstechnisch goedkoper dan 2 aparte toestellen.
  • Het rendement van een "fatsoenlijke" (min 10 ltr p/m) geiser zal ergens rond de 60% liggen, van een HR+ boiler toch wel rond de 85%.
  • Met de moderne HR ketel kun je de keteltemp. ook laag instellen, omdat hij zichzelf aanpast als hij voor ww moet branden.
  • Ik zal wellicht nog enkele voordelen van een indirect gestookte boiler vergeten zijn, neem me niet kwalijk.