Dimmer problemen

Stonemountains

  • #1
Goedemorgen,

Ik heb onlangs twee nieuwe dimmers laten installeren voor de twee lamppunten in de woonkamer, maar krijg nog geen gewenst resultaat. Hopelijk kan iemand me helpen. Ik zal het zo uitgebreid mogelijk omschrijven, dan is het misschien wat langdradig, maar misschien zit er net een stukje relevante informatie tussen...:

- De dimmers zijn universele led druk/draaidimmers 3-35w, R, L.
- De elektricien die ze installeerde liet zien dat ze werkten met een lamp van 40W. Dat werkte inderdaad, de dimmer zoemde wel wat. We hebben hier een avondje mee gedaan en dat was ok.
- We hebben daarna dimbare leds gekocht van 4W. In het punt waar de andere lamp zat ging deze helemaal niet aan. In het andere punt wel, maar flikkerde hij heel erg, tenzij we hem érg laat zetten.
- De volgende dag deed die in het tweede punt het ineens wél zonder te flikkeren
- Toen ik echter een andere 4W lamp in het eerste punt draaide, werkte die wel! De andere lamp begint dan echter weer te flikkeren.
- Daarna kwam ik er nog achter dat bij beide punten/lampen het zo werkt dat als je hem zachter draait hij op een gegeven moment geen licht geeft, maar als je verder draait weer wel.

Wat kunnen hier oorzaken zijn? En vooral, oplossingen? :)
1) Hebben we verkeerde lampjes gekocht, die niet goed bij de dimmer aansluiten? Wat hebben we dan wel nodig?
2) Is er iets mis in de aansluiting? De elektricien mompelde wel iets over dat hij bruin/zwart 'andersom' moest aansluiten dan op de dimmer stond oid... Kan dat het zijn?
3) Anders, namelijk...?

Vraag gerust om meer info of foto's als dat nodig is!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Als ik zoek op 3-35W RL dan kom ik uit op een Kopp dimmer.
Volgens de specificaties is dit een fase aansnijdend type, de led lampen die je gebruikt moeten
dan ook geschikt zijn voor een fase aansnijdend type dimmer. Dat is niet altijd het geval.

Ook zit er in de dimmer een afstelknop,je, hiermee kun je de dimmer zo afstellen dat deze het
in de laagste stand ook nog blijft doen. Als je die afstelt dan kan het al een stuk beter gaan.
Dit is het kleine witte potmetertje Grund-helligkeit de de voorkant van de dimmer.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Laat die foto's maar doorkomen dan.

Maar..... Je hebt een functie laten aanleggen en die functie werkt niet, laat die kerel het uitzoeken
Een led dimmer/universeel heeft normaal een R,L,C aanduiding.

En er is een handleiding waarin staat hoe je deze moet vertellen welke belasting je aansluit. Sommigen moet je spanningsloos maken en weer inschakelen om hem de last te laten herkennen. Sommige hebben een draaiknop waarmee je hem instelt op de belasting.
 

Stonemountains

  • #4
Bij dezen foto's van de led en van de dimmers.
Die kerel zegt dat ik gewoon de goede lampen erbij moet zoeken en dat het probleem niet in de aansluiting zit.

Hoe kan ik zien of een led lamp geschikt is voor een aansnijdend type dimmer?

WhatsApp Image 2022-01-27 at 09.50.14 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-01-27 at 09.50.14.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Hij heeft gewoon in mijn ogen de verkeerde dimmer geplaatst.
In theorie kan deze led dimmen maar als deze man de juiste kennis had gehad had hij een andere dimmer geplaatst.
 

Stonemountains

  • #6
Dat is mijn eigen schuld, ik had deze dimmers al gekocht, niet wetende dat er zoveel verschil tussen zat. Hij gaf zelf aan liever met eigen dimmers te werken inderdaad...

Ik begrijp dat ze niet optimaal werken dan, maar zou toch graag bijpassende led-lampen vinden om te zien of het resultaat naar onze wens is. Hoe kan ik die led-lampen herkennen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dan zal het op de verpakking moeten staan welke dimmers geschikt zijn, voor die lamp.
Je zal alleen wel de minimale stand zelf moeten instellen op de dimmer zodat deze niet knippert in de laagste stand.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Ik zou eerst beginnen met het instellen van die minimale stand, zo op de foto te zien zit die er op.

WhatsApp Image 2022-01-27 at 09.50.14.jpeg
 

Stonemountains

  • #9
Dank voor jullie reacties.
Heeft dat zin als ik überhaupt niet de goede lampen heb?
Er staat nergens "L" op de verpakking van die lampen (wat blijkbaar nodig is voor inductieve/aansnijdende dimmers), en als ik het internet een beetje moet geloven is dat ook voor maar een heel klein deel van de led-lampen het geval. Of zie ik dat verkeerd?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Nee dat zie je juist, waarom een product produceren wat maar beperkt werkt? je kan maar tot minimaal 40% dimmen en dat is bij led niet echt mooi gedimt dat is nog best fel.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu