Dikwandige stalen gas leiding

Leergierig01

  • #1
Beste vak mannen,
Ik heb een vraag, de gas leiding gaat deels weg. Nu wil ik graag boven een koppeling de buis stoppen door er een dop op te maken. De buis is 26,9mm breed (buiten maat) en 22,4 mm breed (binnen maat). Hoe kan ik dit het beste doen? Zie de foto voor de duidelijkheid.

ik was hier over aan het na denken:
-ik zou het gat kunnen dicht lassen met wat plaat staal.
-of iemand zoeken die er draad in kan tappen. Of buiten draad in kan snijden. (Mischien wat moeilijk ivm gebrek aan ruimte)

186B472E-5659-4805-B2B7-8E51562C7585.jpeg
 

cool1

  • #2
Leiding uit het T-stuk draaien en eindstop buitendraad erin ?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
De leiding boven het T-stuk doorzagen.
Het stukje leiding uit het T-stuk draaien.
Een afsluitdop in het T-stuk draaien.
 

Leergierig01

  • #4
Dank voor de snelle reactie! Ik dacht dat het pers koppelingen waren.... hoe kan ik zien of het een draad fitting is? Hebben jullie nog tips om hem er uit te draaien? Zal in verschillende forums dat dit niet makkelijk was.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Met een griptang. Of anders een gat boren door de buis heen en er bijvoorbeeld een schroevendraaier doorheen steken en dan draaien. Dan heb je een hefboom.
 

cool1

  • #6
standaard is linksom losdraaien. echter soms wordt er gebruik gemaakt van linkse draad zodat 'los' dan net andersom moet. er schijnt een symbool op de koppeling te staan als het linkse draad is.
Wel eens gelezen in een reactie van @Jan geloof ik.
 

Auto-Geen

  • #7
Sokken met links-rechts draad zijn bij gasleidingen altijd verboden geweest. T-stuk met linkse draad zou de eerste zijn. 3/4 gasleiding moet eenvoudig los te draaien zijn.
 

cool1

  • #8
autogeen@ had iets over linksedraad gelezen , maar in mijn geval dus 'klok en klepel'. dacht dat het juist bij gas gebruikt werd. Dank !
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Bij een linkse draad staat er een streepje of zoiets op de fitting, ik heb in mijn vorige huis ook
ooit heel veel moeite gehad om een sok los te draaien tot ik het eens rechtsom probeerde.
Op de bewuste sok stond een markering.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #10
Met zo'n grote waterpomp- of pijpentang, ook wel moordenaar genoemd, krijg je de pijp wel los.
Heet stoken in dit geval niet doen, omdat de overige verbinding dicht moet blijven.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #11
@cool1 klok en klepel, maar niet helemaal fout. Bij gasflessen zitten alle brandbare gassen in flessen met linkse schroefdraad aansluiting, en alle onbrandbare gassen in flessen met rechtse schroefdraad aansluiting. Dit is zelfs vastgelegd in een norm, de NEN3268.
 

cool1

  • #12
@Krunnie bedankt voor deze toelichting !
 

Leergierig01

  • #13
bedankt voor alle reacties. Ik ga het morgen proberen. Het is dus zeker dat het een draai sok is?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #14
Ja.
En de pijp kan behoorlijk vast zitten, sprak hij uit ervaring.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Ja hier zit zeker draad op. Omdat hij behoorlijk vast kan zitten juist ook mijn suggestie voor plan b om een gat door de buis te boren en er een schroevendraaier o.i.d. als hefboom in te steken zodat je sterker bent.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #16
Nou vooruit dan nog een tip, het moet een afsluitplug zijn.

Plug van de juiste maat 1"" of 3/4"" of 1/2"" met zo'n vierkant boven op, vierkant is om het vast te kunnen draaien met een passende sleutel
Die pluggen zijn er speciaal voor gemaakt met rechtse gasdraad (conische schroefdraad) om in het TStuk te draaien.

Wel even af soppen na dat het gas er weer is opgezet, om te kijken of er schuim belletje ontstaan.
Als die ontstaan heb je lekkage en moet je het repareren, geen belletje dan ben je klaar.

Vr Gr
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Houdt wel het t-stuk goed vast met een andere tang voordat je de leiding er uit gaat draaien
of de plug er indraait. Als je er teveel kracht op zet dan buigen de koperen leidigen misschien.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Leergierig01

  • #18
Gaat helemaal goed komen Thanks
 

Leergierig01

  • #19
Helaas niet gelukt, 2 schroeven draaiers en een flink beschadigde buis verder is het niet gelukt hem er uit te draaien. Heeft iemand nog een ander tip?
 

cool1

  • #20
Wij geven ons niet gewonnen en die pijp mag helemaal niet winnen !! beschrijf even wat u wel en niet gedaan heeft en welke draairichting u heeft gebruikt. Misschien dit aan de hand van een fotootje effe laten zien ? Heeft u wel eerst de pijp doorgezaagd ?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu